2楼
请朋友们帮帮忙。
回复
3楼
4.4.11本条根据“排水立管通水能力”的硏究报告进行修订:以国内历次对排水立管。。。。。补充了自循环通气的两种通气模式(专用通气、环形通气)下的排水立管通水能力,删除了不通气立管通水能力参数。
4.6.1 生活排水管道的立管顶端,应设置伸顶通气管。
4.6.1 设置伸顶通气管的目的是有两大作用:①排除室外排水管道中。。。。。不通气立管排水能力小,不能满足要求,根据“排水立管通水能力研究报告”中测试数据显示,自循环通气的排水立管的通水能力大于伸顶通气的排水立管通水能力。
回复
4楼
非常感谢朋友的帮助。
回复
5楼
1.生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过表中仅设伸顶通气管的排水立管最大排水能力时,应设专用通气立管.
2.建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑,10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管.