最近调试了一套18兆超纯水,在CEDI机组调试上遇到了不小的麻烦,只要启动CEDI电源,系统总电带漏电保护功能的空气开关就跳闸,用200w灯泡假负载通电测试又一切正常,搞得很狼狈。后来强化了CEDI膜块进出水接地装置,加粗加长了接地螺栓才解决频繁跳闸问题。没想明白为什么CEDI膜块接地这么重要。