10KV电缆头绝缘套有打火该怎么办?
电气何求
2012年03月17日 19:20:05
只看楼主

单位10KV电缆头的绝缘套有打火现象,经过我们对这电缆头打火的地方进行了绝缘加固,开始好像没有打火现象,可是过了一天又有打火现象出现,并且好像打火现象出现在别处也有,并对10KV的开关柜外壳也有放电,在没有绝缘包扎前,好像只有B/C相放电,现在好像三相全部有放电现象,该怎样处理,请高手帮助解答,谢谢!

单位10KV电缆头的绝缘套有打火现象,经过我们对这电缆头打火的地方进行了绝缘加固,开始好像没有打火现象,可是过了一天又有打火现象出现,并且好像打火现象出现在别处也有,并对10KV的开关柜外壳也有放电,在没有绝缘包扎前,好像只有B/C相放电,现在好像三相全部有放电现象,该怎样处理,请高手帮助解答,谢谢!

未命名.jpg


20120315138.jpg

免费打赏
lingxuct
2012年03月18日 08:35:43
2楼
原因是做电缆头时主绝缘层表面的半导体层没处理干净!电缆附件的绝缘套管也搞脏了(或质量不好)或者是当初施工工艺不到位(厚薄不均匀)。

处理方法:剥掉原绝缘套管,重新处理主绝缘层表面,看原放电过的地方有没有孔(如有孔,则需锯掉孔的部位),重新缩上新的绝缘套管。
回复
tychsh
2012年03月18日 12:59:53
3楼
赶紧从新做一个,保证半导体和内护距离和清洁,安装的时候换得保证裤衩上的间隔距离!看你的放电点是有点不合适了。
回复
电气何求
2012年03月18日 13:14:54
4楼
放电处绝缘层擦干净后看不出有孔,不知是否要锯掉后在加绝缘套管好哪,还是不锯掉擦干净后直接加套绝缘套好,请教?
回复
lingxuct
2012年03月18日 17:25:00
5楼
只是微弱放电,没有击穿时,可以重新套绝缘套管;如果是击穿放电(已在主绝缘层打出孔了————有黑点,且削不掉,深到线芯了),就必须锯掉了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-18 17:26 编辑 ]
回复
电气何求
2012年03月18日 20:00:09
6楼
如更换好绝缘套后,是否还有重新做耐压试验?
回复
lingxuct
2012年03月18日 21:17:42
7楼
一般重做电缆头后,必须做直流泄漏或交流耐压试验。

只套了一相的绝缘套管(没动过应力管),且2500V摇表测绝缘电阻很高,可以不做耐压试验。
回复