室内PE线零线接线错误问题产生的后果是什么
eip8
eip8 Lv.2
2012年03月17日 14:29:22
只看楼主

问题描述:上图为三相五线制楼房室内接线图,101A相室为正常接线,102B相、103C相为错误接线,将PE线与零线反接,此时忽略漏电开关的功能。请问:1、这种接线造成的后果是什么?零线与PE线反接没有连到一起,在PE线没有断的情况下,家用电器外壳是不是就不会产生漏电现象呢?2、据我的理解:PE线是用作保护人身安全的,对地电位为0,防止电器外壳漏电电人。由于火线对地电压220V,因此这两户室内用电器具可以正常工作,但是此时火线通过用电器具与PE线形成回路了,PE线是否有电流产生,是否有电压产生?

问题描述:上图为三相五线制楼房室内接线图,101A相室为正常接线,102B相、103C相为错误接线,将PE线与零线反接,此时忽略漏电开关的功能。
请问:
1、这种接线造成的后果是什么?零线与PE线反接没有连到一起,在PE线没有断的情况下,家用电器外壳是不是就不会产生漏电现象呢?
2、据我的理解:PE线是用作保护人身安全的,对地电位为0,防止电器外壳漏电电人。由于火线对地电压220V,因此这两户室内用电器具可以正常工作,但是此时火线通过用电器具与PE线形成回路了,PE线是否有电流产生,是否有电压产生?
3、我们知道当总零线断线时或有两相相间电压叠加到一起时能产生近似380V的高压,但这种接线能不能造成〉220V电压烧家电事故?
谢谢各位,帮我分析分析!

101.jpg

免费打赏
dianqipanli
2012年03月17日 15:10:46
2楼
1电器外壳.漏电是电气设备本身绝缘等不合格产生的,与PE线无关,PE线作用只是保证漏电时能够使空开迅速切断和泄入大地。
2.有电流,至于电压就要看接地电阻值和接地线连接是否可靠了。
3.应该不会,因为主回路零线未断,现在接的都是单相回路。
不过,这种技法绝对不安全,
1.无法使用漏电保护,插座不接电器设备,没有事,插上电气设备,漏电开关必跳,检查插座是否零、地接反,就是这么检查。
2.此时,本户漏电保护器不能正常使用,如果零线有电压,接地又不可靠,因为零、地接反,此电压会通过线路使各个用户的电器设备外壳都有电。
回复
eip8
2012年03月17日 22:55:30
3楼
谢谢这位朋友的解答,我还有个新的问题。
假设上面那张图纸中的接线总零线断了,101、102、103是不是会发生这样的情况:
101只会发生零线带电现象,不会烧家电。因为102、103与PE线形成回路,所以102、103也不会烧家电,但此时102、103在使用电气时外壳会有电。
回复
cszhangyiping
2012年03月18日 00:07:50
4楼
如果总零线断了,101因为零点漂移会烧东西,102.,103因为接的PE线不会烧东西,但设备机壳会因断零带电打人。
回复
mqli2004
2012年03月20日 09:56:26
5楼
如果接错,将使PE线上带电,设备外壳绝缘损坏,导致触电。
回复
zzhspeed
2012年03月20日 13:49:37
6楼

是的,错接处金属外壳会带电,这种情况在老式住宅出现过,并电死过人。
回复
zhzhm721223
2012年03月20日 13:54:40
7楼
学习了....
回复
zkphomer
2012年03月20日 14:08:35
8楼
回复
mvpchao
2012年03月20日 14:28:22
9楼
学习了
回复
zsh340
2012年03月20日 14:36:30
10楼


总零线断了,那是不是就成了一线一地了喽?如果是那样,家用电器外露壳会有电到人喽、、、、
回复
peak688
2012年03月20日 16:36:37
11楼
回复

相关推荐