【请教】2小时不燃烧体墙两侧的门窗洞口之间需不需要满足2米的水平间距?
hitfirecool
2012年03月17日 11:03:32
只看楼主

防火墙的定义到底是什么?是广义的有防火分隔功能的墙体都是防火墙,还是就是说用于防火分区、防火间距以及用于建筑耐火等级上明确的时间在3、4小时的才叫防火墙?现设计一个四楼的游戏室,由于厅室不能超过200平方,划分了几个厅室,厅室之用用耐火时间不小于2小时的不燃烧体实墙分开,厅室之间隔墙的靠外墙位置是窗户,请问,厅室这间的2小时的不燃烧体隔墙两侧的窗户是不是必须按照建筑设计防火规范防火墙那章的规定,要达到2米的水平间距?

防火墙的定义到底是什么?是广义的有防火分隔功能的墙体都是防火墙,还是就是说用于防火分区、防火间距以及用于建筑耐火等级上明确的时间在3、4小时的才叫防火墙?
现设计一个四楼的游戏室,由于厅室不能超过200平方,划分了几个厅室,厅室之用用耐火时间不小于2小时的不燃烧体实墙分开,厅室之间隔墙的靠外墙位置是窗户,请问,厅室这间的2小时的不燃烧体隔墙两侧的窗户是不是必须按照建筑设计防火规范防火墙那章的规定,要达到2米的水平间距?
新手,请大家帮忙,谢谢!
免费打赏
空空
2012年03月18日 16:34:07
2楼
是的。必须要达到2小时的防火分隔
回复
gyenowan
2012年03月19日 11:14:57
3楼
是的。必须要达到2小时的防火分隔,楼上正解
回复
yokel_q
2012年03月19日 11:38:34
4楼
学习了,学习了。y
回复
hitfirecool
2012年03月20日 09:19:11
5楼
关键窗间距说明了是防火墙两侧的 厅室隔墙有人说是防火隔墙 防火隔墙和防火墙的区别是什么好像没有定义吧
回复
钱向南
2019年06月12日 17:58:14
6楼
一直在找商业建筑1m窗间墙和防火单元2m窗间墙的区别!哪位大神给解释一下!!!
回复
szg169
2019年06月19日 12:46:44
7楼
学习了,感谢分享!
回复
老虎下山
2019年06月19日 20:02:22
8楼
学习了!谢谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开