5HP分体机制热连管储液问题
starelven
starelven Lv.3
2012年03月17日 09:25:31
来自于制冷技术
只看楼主

本人在进行一项摸底测试,机组是R410和R32冷媒机组。目前测试已经过半,发现一个问题想与大家分享,具体如下。该机组制冷制热都用毛细管节流,制冷在外机,测试完全没问题。但如果制热时仍将毛细管放在外机,则会出现高低压相对偏低(高压只有25bar),外机在名义制热工况下结霜严重,试过加冷媒和调毛细管,都不行。最后把制热节流毛细管放在室内机后,问题得到解决。在R22机组上不存在这个现象。请高手指点下,解释下,跪求啊~~~~~

2012年03月25日 21:49:15
12楼
目前看来是连管储液引起这个问题。通过增加冷媒,调节毛细管可以解决这个问题。不过调节毛细管比较麻烦,不知道有没有人有好得调节毛细管方法呢?
回复
sontive
2012年03月26日 20:57:27
13楼
期望高手们把问题讲得清楚些。让我们好好学习些。
回复
lyai1
2012年03月27日 09:42:10
14楼
请问楼主,你的机器是否是从蒸发器前段开始结霜的,也就是说是不是缺液结霜的表现!
回复
aw100
2012年03月29日 18:10:41
15楼
可以考虑管道的压力损,冷媒量。。。是否合适。
R410的的高压是比较高的。
回复

相关推荐