5HP分体机制热连管储液问题
starelven
starelven Lv.3
2012年03月17日 09:25:31
来自于制冷技术
只看楼主

本人在进行一项摸底测试,机组是R410和R32冷媒机组。目前测试已经过半,发现一个问题想与大家分享,具体如下。该机组制冷制热都用毛细管节流,制冷在外机,测试完全没问题。但如果制热时仍将毛细管放在外机,则会出现高低压相对偏低(高压只有25bar),外机在名义制热工况下结霜严重,试过加冷媒和调毛细管,都不行。最后把制热节流毛细管放在室内机后,问题得到解决。在R22机组上不存在这个现象。请高手指点下,解释下,跪求啊~~~~~

2012年03月17日 09:48:02
2楼
\这个没有研究过,不过可以向你学习下哦!
回复
xuchao198826
2012年03月17日 10:10:57
3楼
应该好好研究一下在制冷或者制热的时候制冷剂的变化 相态,压力 温度 ,仔细研究一下 你会发现 他会多一个过热或者过冷的过程 估计是这个原因吧
回复
llh92731
2012年03月17日 10:15:24
4楼
我觉的板凳说的很有道理,支持一个!
回复
adingkgb
2012年03月18日 19:10:50
5楼
内外机连接管道长度大概比较长吧?
回复
muyi03
2012年03月19日 12:30:05
6楼
不是很理解,但还是顶一下
回复
tyqkey
2012年03月19日 15:57:29
7楼
学习了!希望有高手来进一步分析研究,共同分享
回复
zhaowenliangde
2012年03月20日 18:00:50
8楼
可能和410a的管道比较细有关系吧。
回复
zhilengxiaozhu
2012年03月20日 20:35:20
9楼
学习了
回复
lyai1
2012年03月21日 13:46:08
10楼
我需要你毛细管在外机结霜和在内机不结霜的数据,j结霜程度及均匀程度,从结霜的成因出发分析,还有内外机测试时的相对位置!

[ 本帖最后由 lyai1 于 2012-3-21 13:49 编辑 ]
回复
kekexilizhu
2012年03月21日 17:19:05
11楼
我觉得,制热的时候,过冷小,毛细管在室外机上,冷凝下来的液态制冷剂在经过比较长的管路之后,由于有压降,出现闪发气体,才使低压低的。而制冷的时候是先节流,后换热,就不存在这个问题。
回复

相关推荐

APP内打开