【讨论】关于现场工地遇到的用电规范疑惑
暗夜精灵
暗夜精灵 Lv.12
2012年03月16日 22:26:27
来自于继电保护
只看楼主

一机.一闸.一箱.一漏保,工地上搞现场的真的不好规范,同一个开关,同一个地方,用的设备在变,今天用大一点的设备,明天搞不好用小的了,电箱里面好多只是装的是漏电断路器,是漏电保护和断路器合在一起的,是否这样就可以不再加断路器了?我看了好多施工现场,包括不少安全标准工地,样板工地等等,用电方面真要细查的话,好多是有问题的。(不要事先通知,悄悄的去检查)不知大家是否有什么看法?

一机.一闸.一箱.一漏保,工地上搞现场的真的不好规范,同一个开关,同一个地方,用的设备在变,今天用大一点的设备,明天搞不好用小的了,电箱里面好多只是装的是漏电断路器,是漏电保护和断路器合在一起的,是否这样就可以不再加断路器了?我看了好多施工现场,包括不少安全标准工地,样板工地等等,用电方面真要细查的话,好多是有问题的。(不要事先通知,悄悄的去检查)不知大家是否有什么看法?
免费打赏
woixiaomi
2012年03月20日 16:32:31
12楼
还没有去过工地,学习下!……
回复
guo.gong
2012年03月20日 16:40:49
13楼
漏电保护和断路器合在一起的,本人认为可以不再加断路器了,但前面要有隔离开关。有的地方安监要求不一样,有的要求用透明塑壳空开做隔离开关,这样等于又加了一级空开。就得与当地安监取得联系,了解当地的要求。另用电机具一机一箱且按容量配置开关是必要的。最重要的是主要领导要重视安全的就好开展工作了。
回复
暗夜精灵
2012年03月22日 21:51:50
14楼
现在好多工程是关系工程,相当不好管理,要求他改吧,他把他背后的领导搬出来.........要是有上面来大检查什么的,他们就会事先把违规的电箱,电缆拆掉,做做样子,检查一过,一切照旧。好多老板认为:我自己的电灯可以亮,电机可以转就行了,再来要求整改是多管闲事。不知道在施工现场做的朋友是怎么样的?
回复
shiyuxt
2012年03月23日 16:28:23
15楼
随着社会的进步,施工工地上用电的要求只会越来越严格,有些东西你是少不了的。
安全,在哪里都是第一位
回复
暗夜精灵
2012年03月24日 12:10:35
16楼
标记一下,据说啊据说出了点故事...........看老板们还敢不重视不.........
回复
muyuyao
2012年03月25日 21:59:39
17楼
电箱里面好多只是装的是漏电断路器,是漏电保护和断路器合在一起的,是否这样就可以不再加断路器了?

-------根据临电规范,如果该有漏保功能断路器的壳体是透明的,的确可以不加隔离开关了!!!

注意:不是“是否这样就可以不再加断路器了?”!!!

以下帖子的779楼中有相关规范要求和图示!!!

http://bbs.co188.com/content/416_3552455_52.html

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-25 22:11 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年03月25日 22:08:25
18楼
好多老板认为:我自己的电灯可以亮,电机可以转就行了,再来要求整改是多管闲事。不知道在施工现场做的朋友是怎么样的?

---------这样的老板是短视的老板!!!

电气上一旦出事,必是群死群伤!!!

现在的赔偿标准可是接近动车事故死亡赔偿标准的啊!!!

出一回事,老板就会后会一辈子的!!!

其实:临电配电箱和电缆也花不了多少钱!!!况且还能循环使用!!!

在电气方面抠门,一旦导致伤亡事故,完全不值得!!!
回复
hjude
2012年03月26日 14:54:44
19楼
施工现场用电不规范基本是正常的了,能把最大负荷计算好就不容易了····
回复
keveinren
2012年03月29日 02:30:57
20楼
施工现场用电不规范基本是正常的了,能把最大负荷计算好就不容易了····

----------这样的观点是非常消极的!!!

施工现场用电不规范被视为基本正常,这本身就不正常!!!
回复
qiuzhijiuyue
2012年04月07日 10:47:56
21楼
有漏电开关就不用装了,工地用电,尽量把发现的问题上报,至于改不改看那些肥头大耳的领导,至少你做了自己分内之事,即使出事了,也与你无关
回复

相关推荐

APP内打开