谁知道电缆和母排如何连接?
lan2241
lan2241 Lv.6
2012年03月16日 17:31:09
来自于电站工程
只看楼主

谁知道电缆和母排如何连接? 在室外,电缆和母排最好是直接连接的那种,最好有图片 或 图集,dwg更好。

谁知道电缆和母排如何连接?

在室外,电缆和母排最好是直接连接的那种,最好有图片 或 图集,dwg更好。
免费打赏
lingxuct
2012年03月16日 17:57:24
2楼
室外的母排?没见过

电缆压鼻子直接压接在铜排上。
回复
lan2241
2012年03月17日 17:01:18
3楼
母排有室内布置的,也有室外布置的。
想要一种室外母排和电缆连接的详图。
回复
rmb.qian1700
2012年04月30日 12:08:17
4楼
如果是铜质电缆头(DT)裸铜母排一般可以直接搭接,但在户外一般会氧化,影响导电;如果是吕质电缆头(LT)与铜排搭接,一般要镀银(也可镀锡)。无论什么搭接,最好都镀锡这样接触可靠。
回复
湖南刘
2012年05月05日 19:22:52
5楼
电缆压接在铜牌上 注意 安全距离 铜牌终端的摆放位置
回复
wangqunjiang
2012年05月08日 12:58:45
6楼
铜排末端打孔,电缆做户外电缆头,用螺栓连接。铜-铜直接连接,铜-铝加过渡头。其实10kV/0.4kV变压器室的国标图集里就有,不过那是户内的,稍微变通一下就行了。
回复
intertu
2012年05月09日 17:16:28
7楼
如果是铜质电缆头(DT)裸铜母排一般可以直接搭接,但在户外一般会氧化,影响导电;如果是吕质电缆头(LT)与铜排搭接,一般要镀银(也可镀锡)。无论什么搭接,最好都镀锡这样接触可靠。
回复
lan2241
2012年05月10日 17:49:57
8楼
35kV的电压等级可以直接用铜鼻子连接么?
回复
zwx1279
2012年05月18日 15:28:15
9楼
母排对称钻孔,电缆做户外终端头,通过铜鼻子与母排相连
回复

相关推荐