18层住宅三个主要下水,主立管直径110合适吗
linearg
linearg Lv.2
2012年03月16日 16:31:26
只看楼主

18层的住宅,一个马桶下水和旁边一个地漏,一个淋浴房地漏,一个卫生家洗手台管道下水和旁边一个地漏,共总计三个主要下水(淋浴房地漏,马桶和洗手台下水)和二个地漏(马桶和洗手台下方的地漏),主立管直径为110合适吗?跪谢!!!

18层的住宅,一个马桶下水和旁边一个地漏,一个淋浴房地漏,一个卫生家洗手台管道下水和旁边一个地漏,共总计三个主要下水(淋浴房地漏,马桶和洗手台下水)和二个地漏(马桶和洗手台下方的地漏),主立管直径为110合适吗?跪谢!!!
免费打赏
linearg
2012年03月21日 12:40:24
32楼
多谢各位兄弟了,再次感谢!
如何看有没有通气立管,有没有简单的方法自己查看?被土建的人忽悠的很惨!!!
回复
machao_760
2012年03月21日 17:20:43
33楼
18层,一定要用专用通气管或特殊单立管系统,110的应该是够用了
回复
linearg
2012年03月22日 12:03:59
34楼
如何看有没有通气立管,有没有简单的方法自己查看?
回复
waterdhg
2012年03月22日 17:17:41
35楼
现在新规范要求十层以上最好设专用通气管。
回复
tbqyc
2012年03月22日 18:17:37
36楼
计算流量为:3.63L/s,普通pvc管径110做伸顶通气最大排水能力(45°斜三通连接)4.0L/s,足以!