烧了3个变压器了
fox777
fox777 Lv.2
2006年10月07日 18:29:36
来自于变压器
只看楼主

有个问题向论坛里老师们请教: 我在一个供电局工作,前段时间有个用户,作钢管加工的,变压器80KVA,有一天变压器烧毁了,后来我们马上抢修换上一台80KVA,用了28天又烧掉了。之后又换上一台,结果只用了2小时就烧了。在两次抢修过程中,我们都仔细检查是否有内部故障,观察电流情况,结果发现用户内部没故障,启动电流有220A左右,持续时间有3秒钟,然后降为70A左右。用户设备为整流器加直流电机,总功率50KW。

有个问题向论坛里老师们请教:



我在一个供电局工作,前段时间有个用户,作钢管加工的,变压器80KVA,有一天变压器烧毁了,后来我们马上抢修换上一台80KVA,用了28天又烧掉了。之后又换上一台,结果只用了2小时就烧了。在两次抢修过程中,我们都仔细检查是否有内部故障,观察电流情况,结果发现用户内部没故障,启动电流有220A左右,持续时间有3秒钟,然后降为70A左右。用户设备为整流器加直流电机,总功率50KW。



然后我们继续寻找原因,该用户功率因数只有0.3左右,而且谐波有超标,但超标不太严重。该厂旁边有家铸钢厂,变压器630KVA,有台中频炉,原已测试过存在谐波超标,所以该用户谐波引起变压器烧毁也在怀疑之内。



后将烧毁的两台变压器送回变压器厂家检测,结果是低压线圈烧毁,一台高压B相烧毁,另一台高压全烧毁。为了使用户早日恢复生产,换上一台125KVA变压器,现已使用半个月,无事。



问题:是谐波原因还是启动时过电流引起变压器烧毁?为什么原来同样为80KVA变压器可以用很多年,而现在不行?个人认为是系统谐波加用户自身谐波引起的,但不知道如何跟用户解释,请各位老师帮我分析一下?谢谢了!
免费打赏
bshj
2006年10月26日 18:47:55
2楼
原来是什么变压器?现在是什么变压器,这个是平凡启动引起的,现在变压器都经不起启动电流的冲击,你最好买一台160kva的,质量要好的。
回复
bshj
2006年10月26日 18:55:36
3楼
补充一点:以前变压器都进行浸漆处理,提高电流冲击引起的电动力,现在的变压器度不浸漆处理,而且都取消了紧固线圈的撑条,绕组平繁震动导致绕组的漆包线漆膜破损,变压器最终烧毁。

一个变压器厂设计高手的分析
回复
kscfj
2006年10月27日 14:22:14
4楼
是启动电流太高,最好是用160KVA的变压器.
回复
chenbz123456
2006年10月28日 11:47:20
5楼
整流器加直流电机,会有谐波电流产生,功率反馈给系统,加大变压器的损耗,加大变压器噪音。负载有整流器加直流电机设备,变压器噪音有加大的现象。因此变压器容量的匹配,要考虑负载的性质。
回复

相关推荐

APP内打开