避雷带沿屋面暗敷设在找平层的水泥砂浆内(12mm圆钢)套项时应如何处理?有争议说应按接地母线套项,有的说应套屋面避雷网安装但把定额内包含的间隔1m一个的支持卡子的含量去掉.请各位高手指点

避雷带沿屋面暗敷设在找平层的水泥砂浆内(12mm圆钢)套项时应如何处理?
有争议说应按接地母线套项,有的说应套屋面避雷网安装但把定额内包含的间隔1m一个的支持卡子的含量去掉.
请各位高手指点
免费打赏
qyfy
2006年10月07日 17:40:29
2楼
回复
qyfy
2006年10月07日 17:43:24
3楼
发新话题时,先搜索一下。
回复
gfzy820
2006年10月07日 19:45:37
4楼
因为设计是暗敷设,施工单位又没有权利更改设计,在做预算时很少遇到暗敷设的所以请各位同行朋友帮忙解决这个暗敷设的套项问题
回复
gfq431
2006年10月07日 21:01:28
5楼
按GB50057条文说明还是可以暗敷避雷带的
回复
zhanghuijs
2006年10月09日 08:03:44
6楼
套接地母线子目!
回复
lxxxj1
2006年10月11日 16:18:38
7楼
按户内接地母线套用,这是个人意见,仅供参考
回复
gfzy820
2006年10月18日 11:41:39
8楼
为什么套户内接地母线,说说理由
回复
a13920120500
2006年10月18日 12:17:47
9楼
可套均压环安装,补充主材,我看到过某地方解释。
回复
liqi7402
2006年12月20日 11:03:10
10楼
套接地母线,
回复
liweiwei716
2008年05月12日 15:41:24
11楼
同意2楼的意见.均压环又如何计算?