180kw电阻炉该配多粗的线啊
lfmqx9397
lfmqx9397 Lv.4
2012年03月16日 12:05:45
只看楼主

1、 设计功率:180KW2、 设计温度: <1200℃3、 分区加热:两区、六组4、 接线方式:Y5、 炉丝电阻系数:ρ20=1.45Ωmm2/m6、 炉丝尺寸:2*20*44580mm7、 炉膛尺寸:1800*1300*13008、 装炉量:4.5吨该配多粗的线,多大的空气开关和接触器呢?[ 本帖最后由 lfmqx9397 于 2012-3-16 12:08 编辑 ]

1、 设计功率:180KW
2、 设计温度: <1200℃
3、 分区加热:两区、六组
4、 接线方式:Y
5、 炉丝电阻系数:ρ20=1.45Ωmm2/m
6、 炉丝尺寸:2*20*44580mm
7、 炉膛尺寸:1800*1300*1300
8、 装炉量:4.5吨
该配多粗的线,多大的空气开关和接触器呢?

[ 本帖最后由 lfmqx9397 于 2012-3-16 12:08 编辑 ]
免费打赏
天空蔚蓝
2012年03月16日 13:30:24
2楼

你没说电压多少及控制方式?
回复
lingxuct
2012年03月16日 14:10:28
3楼
当然是380/220V系统,个人想问的是控制仪表用什么类型的,为什么想用接触器而不是连续调节的双向可控硅?

I=180/(1.732X0.380)=274A

YJV-0.6/1 3X120+1X70
回复
zhengchengji
2012年03月16日 17:58:27
4楼
电缆截面选择与敷设方式有关,个人认为120的小了,大一级,150。
回复
iamzxheng
2012年03月16日 21:03:02
5楼
控制用接触器,选择150电缆
控制用可控硅,选择75电缆就够了
回复
menghuantianye
2012年03月16日 21:39:42
6楼

个人觉得120电缆足以,120电缆载流量300A,电阻丝是纯阻性负载,电流和理论值也相差无几
回复
menghuantianye
2012年03月16日 21:42:14
7楼
回复
lingxuct
2012年03月17日 08:57:47
8楼
4楼说有的有一定道理,这180KW设备距离变压器200米以外时,是需要加一档(到150),200米以内用120的足够了。
回复
xinshiji168
2012年03月17日 10:27:55
9楼
YJV 150 空气中310A
YJV 120 空气中273A
回复
lingxuct
2012年03月17日 10:59:25
10楼
我的资料中,YJV交联电缆120的安全载流量有305A?
回复
xinshiji168
2012年03月17日 11:36:35
11楼

不同的资料好像就是不一样啊,我看的资料上的YJV120 273A是空气中环境温度40的载流量。你看的什么资料,如果你的准的话按你的资料了。

[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-3-17 11:40 编辑 ]