1、 设计功率:180KW2、 设计温度: <1200℃3、 分区加热:两区、六组4、 接线方式:Y5、 炉丝电阻系数:ρ20=1.45Ωmm2/m6、 炉丝尺寸:2*20*44580mm7、 炉膛尺寸:1800*1300*13008、 装炉量:4.5吨该配多粗的线,多大的空气开关和接触器呢?[ 本帖最后由 lfmqx9397 于 2012-3-16 12:08 编辑 ]
1、 设计功率:180KW
2、 设计温度: <1200℃
3、 分区加热:两区、六组
4、 接线方式:Y
5、 炉丝电阻系数:ρ20=1.45Ωmm2/m
6、 炉丝尺寸:2*20*44580mm
7、 炉膛尺寸:1800*1300*1300
8、 装炉量:4.5吨
该配多粗的线,多大的空气开关和接触器呢?
[
本帖最后由 lfmqx9397 于 2012-3-16 12:08 编辑 ]
2楼
你没说电压多少及控制方式?
回复
3楼
当然是380/220V系统,个人想问的是控制仪表用什么类型的,为什么想用接触器而不是连续调节的双向可控硅?
I=180/(1.732X0.380)=274A
YJV-0.6/1 3X120+1X70
回复
4楼
电缆截面选择与敷设方式有关,个人认为120的小了,大一级,150。
回复
5楼
控制用接触器,选择150电缆
控制用可控硅,选择75电缆就够了
回复
6楼
个人觉得120电缆足以,120电缆载流量300A,电阻丝是纯阻性负载,电流和理论值也相差无几
回复
7楼
回复
8楼
4楼说有的有一定道理,这180KW设备距离变压器200米以外时,是需要加一档(到150),200米以内用120的足够了。
回复
9楼
YJV 150 空气中310A
YJV 120 空气中273A
回复
10楼
我的资料中,YJV交联电缆120的安全载流量有305A?
回复
11楼
不同的资料好像就是不一样啊,我看的资料上的YJV120 273A是空气中环境温度40的载流量。你看的什么资料,如果你的准的话按你的资料了。
[
本帖最后由 xinshiji168 于 2012-3-17 11:40 编辑 ]
回复