1、 设计功率:180KW2、 设计温度: <1200℃3、 分区加热:两区、六组4、 接线方式:Y5、 炉丝电阻系数:ρ20=1.45Ωmm2/m6、 炉丝尺寸:2*20*44580mm7、 炉膛尺寸:1800*1300*13008、 装炉量:4.5吨该配多粗的线,多大的空气开关和接触器呢?[ 本帖最后由 lfmqx9397 于 2012-3-16 12:08 编辑 ]
1、 设计功率:180KW
2、 设计温度: <1200℃
3、 分区加热:两区、六组
4、 接线方式:Y
5、 炉丝电阻系数:ρ20=1.45Ωmm2/m
6、 炉丝尺寸:2*20*44580mm
7、 炉膛尺寸:1800*1300*1300
8、 装炉量:4.5吨
该配多粗的线,多大的空气开关和接触器呢?
[
本帖最后由 lfmqx9397 于 2012-3-16 12:08 编辑 ]
12楼
仪表拟采用智能温度显示控制仪,未采用连续调节的双向可控硅的原因是对这种控制不很了解。现在计划采用yjlv—0.6/1 3*120+1*70电缆,cj12—400接触器。
[
本帖最后由 lfmqx9397 于 2012-3-17 12:43 编辑 ]
回复
13楼
回楼上:
分区加热:两区、六组 接线方式:Y
不必用CJ12-400,用二只160接触器就可以,而且可以分组控制。
回复
14楼
计算电流274A,则开关315A。电缆YJV的185。
回复
15楼
看看
回复
16楼
标题党,太没意思了吧,忽悠
回复
17楼
计算电流274A,则开关315A。电缆YJV的185。
回复
18楼
14楼说的,就是通常的设计原则,应为正解
回复
19楼
回复
20楼
区管选的裕度通常比较小。。省钱人啊
回复
21楼
支持,区管选择还是比较妥当,也比较方便经济
回复