我们变电所110kV母差保护除了有本所母线上所有开关的跳闸压板外,还有一块闸亚线的远跳压板,即跳开闸亚线对侧的开关。我不明白跳开本所母线上的开关不就将母线隔离了吗?怎么还要跳对侧开关?请高手赐教啊。说明:闸亚线对侧是一个热电厂,属于小电源。线路保护用的是南瑞RCS941保护,主电气量保护是分相电流差动和零序电流差动,距离和零序作后备。
说明:闸亚线对侧是一个热电厂,属于小电源。线路保护用的是南瑞RCS941保护,主电气量保护是分相电流差动和零序电流差动,距离和零序作后备。