请教母差保护有远跳压板的问题
von30206
von30206 Lv.2
2006年10月07日 11:06:36
来自于继电保护
只看楼主

我们变电所110kV母差保护除了有本所母线上所有开关的跳闸压板外,还有一块闸亚线的远跳压板,即跳开闸亚线对侧的开关。我不明白跳开本所母线上的开关不就将母线隔离了吗?怎么还要跳对侧开关?请高手赐教啊。说明:闸亚线对侧是一个热电厂,属于小电源。线路保护用的是南瑞RCS941保护,主电气量保护是分相电流差动和零序电流差动,距离和零序作后备。

2006年10月08日 15:04:43
2楼
怎么没有人回答?是不是跟采用的线路保护也有关系?
回复
cdc_002
2006年10月19日 20:50:23
3楼
当然要,万一故障发生在CT安装处即死区,你母线跳了故障不是仍然存在。