柴油发电机作为备用电源,低压配电柜的负荷分配问题?
hemm_fly
hemm_fly Lv.4
2012年03月16日 10:56:42
只看楼主

具体情况是这样的:有一个办公楼,一类高层,一级负荷加上消防负荷的总容量1250KW左右,原设计按照双重电源来做的,动力负荷用了两台变压器带,1.T1变压器带制冷机房(约1700KW)以及一级负荷备用回路,同时运行的就是1700KW的负荷。2.T2变压器带一级负荷主用回路以及其他动力负荷,同时运行的最大功率就是1250KW的一级负荷。T1和T2的装机容量都是1600KW。但是现在甲方说地块内无双重电源,要求做柴油发电机房,拟设两台柴油发电机组(800KW)。系统还按照双重电源来做,柴油发电机做备用电源。

具体情况是这样的:有一个办公楼,一类高层,一级负荷加上消防负荷的总容量1250KW左右,原设计按照双重电源来做的,动力负荷用了两台变压器带,
1.T1变压器带制冷机房(约1700KW)以及一级负荷备用回路,同时运行的就是1700KW的负荷。
2.T2变压器带一级负荷主用回路以及其他动力负荷,同时运行的最大功率就是1250KW的一级负荷。T1和T2的装机容量都是1600KW。

但是现在甲方说地块内无双重电源,要求做柴油发电机房,拟设两台柴油发电机组(800KW)。系统还按照双重电源来做,柴油发电机做备用电源。
低压柜应该如何排布?望各位大侠指点。
在做这个排布的时候有几个原则,不知道对不对:
1.两台柴油发电机的所带负荷平均分配到每台变压器上,每台分配600KW左右的消防负荷;
2.两台户箱联络的变压器装机容量一致;
3.制冷机组负荷不宜拆开。
免费打赏
xxm63540295
2012年03月16日 12:22:05
2楼
你是建筑设计院?这样的建筑,供电局怎么可能允许你单电源进线,建议还是咨询当地供电局,你这样的一路进线+发电机估计是行不通的.双电源进户,还要缴一笔高性能可靠性费用,220-240元/KVA,当然是一半容量的费用
回复
binxue888168
2012年03月16日 15:39:01
3楼
不必研究分流器上的压降,这点我可以明确的说明,分流器上的压降,在额定电流时也只有75mV!

关键是分流器上对地的电位,会不会对人产生触电的后果!
回复
leeli2003
2012年07月04日 11:43:03
4楼
我的项目和你差不多 负荷比你还大一点 可能因为我是商业 也在纠结中
回复
lingxuct
2012年07月04日 13:29:52
5楼
一级负荷无二路电源,发电机作为备用(应急)电源。

发电机实际是带不动全部负荷的,就不能算备用电源,只能按应急电源处理。

这样,配电系统(柜子排列)就要这样安排:一级负荷有二个电源,主供(实际是母联)开关接主供侧母线,备用电源开关接发电机,当主供电源失电(失压保护跳闸)自动起动发电机。

其他不重要负荷在一个(母线)段上,前面是进线开关(进线开关可不装失压保护),经母联开关到一级负荷的重要负荷段,母联装失压跳闸,并自动起动发电机。

实际上,母联开关是为了不让发电机超负荷,跳开不重要用电设备。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-7-4 13:31 编辑 ]
回复
青花之诺927
2016年01月05日 15:30:31
6楼
ccc___ 发表于 2012-7-4 13:29 一级负荷无二路电源,发电机作为备用(应急)电源。发电机实际是带不动全部负荷的,就不能算备用电源, …请问大神。市政低压柜(日常电源)与柴发机低压柜(备用电源)连接的作用是什么啊?求解:'(
回复
lingxuct
2016年01月05日 15:42:52
7楼
青花之诺927 发表于 2016-1-5 15:30 请问大神。市政低压柜(日常电源)与柴发机低压柜(备用电源)连接的作用是什么啊?求解自备发电机与常规电源连接,其作用叫“备自投”,简称:BZT
回复
青花之诺927
2016年01月05日 16:30:22
8楼
ccc___ 发表于 2016-1-5 15:42 自备发电机与常规电源连接,其作用叫“备自投”,简称:BZT谢谢!好人一生平安!哈哈