高层抗震等级求助
lang111
lang111 Lv.2
2006年10月07日 01:23:52
只看楼主

我正在做一个框支结构高层,以前没有做过抗震区的所以很多地方不明白6度区,共24层,转换层是第5层上部是住宅(短肢剪力墙),下部大空间(框架),抗震等级,按高规,框支框架是二级,底部加强部位剪力墙三级,非加强部位四级,意思是不是框支层(一到五层)包括柱,梁,板都是二级上部短肢剪力墙(除加墙部位)都是四级,那么墙之间的梁呢,又是几级?按照高规要求,转换层超过三层的,框支柱,底部加强部位剪力墙提高一级

我正在做一个框支结构高层,以前没有做过抗震区的
所以很多地方不明白
6度区,共24层,转换层是第5层上部是住宅(短肢剪力墙),下部大空间(框架),
抗震等级,按高规,框支框架是二级,底部加强部位剪力墙三级,非加强部位四级,
意思是不是框支层(一到五层)包括柱,梁,板都是二级
上部短肢剪力墙(除加墙部位)都是四级,那么墙之间的梁呢,又是几级?

按照高规要求,转换层超过三层的,框支柱,底部加强部位剪力墙提高一级
我在SATWE,进行了定义,等级没有自动增加

请问这个结构在考虑规范各种要求的情况下
各个构件的抗震等级是多少
免费打赏
lang111
2006年10月07日 11:08:33
2楼
高手指点一下了
按STAWE的说发
输了抗震等级,当转换层定了一后(大于三层)
程序会自动考虑提高一级
可是为什么我的剪力墙和框支柱都没有增加
回复
whmtl
2006年10月08日 18:55:55
3楼
好像程序不会自动改吧,我都是自己手动改的
只有转换梁可以自动调的
墙之间的梁与墙一致
回复
bzh2005
2006年10月09日 08:47:24
4楼
应该手动定义才有效,
回复