8度区抗震设防乙类高层框架抗震等级如何取值?
菜鸟一枚
2017年05月23日 13:35:55
只看楼主

请问抗震设防类别乙类的高层框架,地区是8度区,现在抗震等级已经是一级,提高一度按照9度,然而9度没有大于24m框架,抗震等级如何取值? 谢谢各位大神。

请问抗震设防类别乙类的高层框架,地区是8度区,现在抗震等级已经是一级,提高一度按照9度,然而9度没有大于24m框架,抗震等级如何取值? 谢谢各位大神。
免费打赏
ruguoni
2017年05月23日 13:54:41
2楼
提高至特一级即可,一级以上即为特一级,按规范解读,如果本结构为特一级时候,可不再提高了。
呵呵,你这是看书想出来的问题吧。
8度区的高层,如果你采用框架结构,你会发现,这是一个多么痛苦的事情。
要么梁柱奇大,要么无法算过.....
回复
渐行渐远灬
2017年05月24日 12:02:52
3楼
ruguoni 发表于 2017-5-23 13:54 提高至特一级即可,一级以上即为特一级,按规范解读,如果本结构为特一级时候,可不再提高了。呵呵,你这 …年前做过一个8度半的三层框架,特别痛苦..
回复
菜鸟一枚
2017年05月24日 13:08:36
4楼
ruguoni 发表于 2017-5-23 13:54 提高至特一级即可,一级以上即为特一级,按规范解读,如果本结构为特一级时候,可不再提高了。呵呵,你这 …现在就是一个实际工程,已经算过去了,柱子700X800,框架结构,33米结构高度
回复
cardina
2017年05月27日 11:32:01
5楼
详见抗规6.1.3条第4款,采用比一级更严格的抗震构造措施