二类高层办公室要不要报警和应急照明
流浪汉
流浪汉 Lv.5
2006年10月06日 14:34:55
只看楼主

如题,一49米综合楼,三层以上都是大开间办公,每层建筑面积500平房,只在封闭楼梯建,消防前室设火灾报警可不可以,还是办公室也要设,规范上好像没规定办公要放,清指教,谢谢

如题,一49米综合楼,三层以上都是大开间办公,每层建筑面积500平房,只在封闭楼梯建,消防前室设火灾报警可不可以,还是办公室也要设,规范上好像没规定办公要放,清指教,谢谢
免费打赏
流春
2006年10月06日 14:46:44
2楼
公共部位的应急照明和疏散指示肯定是要做的,火灾报警高规没有规定,我认为可以不做
回复
huang.zg
2006年10月07日 21:36:28
3楼
我做过一工程,只在公共部分和走道设置消防报警.
回复
流浪汉
2006年11月06日 21:31:43
4楼
现在我只在公共部位设置,请问地下一个18车位的车库没设,应该可以把,谢谢
回复