二类高层办公室应急照明问题
yechenyc
yechenyc Lv.7
2011年06月19日 21:58:34
只看楼主

规范上规定二类高层办公楼的主要通道和楼梯间照明为二级负荷,我的理解就是走道和楼梯间的照明为二级负荷,而二级负荷要求双回路,这次我做的7层办公楼属于二类高层,我把走道照明、疏散指示、出口标志,楼梯间照明连到了一起采用双回路切换,平时做正常照明使用,火灾事故时,由消防控制室切换到应急电源,应急电源可能是柴油发电机,不知这样可行吗?我是新人,第一次做.

规范上规定二类高层办公楼的主要通道和楼梯间照明为二级负荷,我的理解就是走道和楼梯间的照明为二级负荷,而二级负荷要求双回路,这次我做的7层办公楼属于二类高层,我把走道照明、疏散指示、出口标志,楼梯间照明连到了一起采用双回路切换,平时做正常照明使用,火灾事故时,由消防控制室切换到应急电源,应急电源可能是柴油发电机,不知这样可行吗?我是新人,第一次做.
免费打赏
xiaohe19le
2011年06月20日 10:46:41
2楼
应急照明及疏散照明属于消防负荷,虽然都是二级负荷,但是不能接到一起,要分开接。
回复
aidexianqi
2011年06月20日 15:46:50
3楼

我们一直都是一起接的
回复
weixiyin
2011年09月30日 20:32:09
4楼
应急电源最专业的网站 EPS应急电源网 http://www.98eps.com
回复
yugzh168
2011年10月01日 09:05:42
5楼
主要通道和楼梯间照明可以用带蓄电池的啊。
回复
woheni2010
2011年10月06日 09:28:48
6楼
可以一起吧 不过最好还是分开
回复
t445853324
2012年10月20日 11:29:51
7楼
应急电源可以通过双电源的形式解决咯,双电源 www.shbyu.com双电源自动转换开关是必不可少的。
回复
小小小的小
2015年09月24日 16:21:37
8楼
长知识了,谢谢
回复