二类高层办公室及客房是否做喷淋
zhongqiboy
zhongqiboy Lv.3
2002年11月18日 11:48:59
只看楼主

1,某二类高层,属综合楼,八层,每层面积960平方,一至四层为国税办公楼,五~八层为客房,有空调系统,审图的认为客房也要做喷淋,而本人觉得,一~四层应该做,五~八层的过道也该做,但客房内可不做,(高规7.6.1~7.6.4),妥否? 2.有两栋建筑(办公和酒店),有一部分外墙紧挨在一起,各在紧贴部分开了一个M1500门,每层均如此,两楼均高九层,每层面积各栋约880平方,本人认为应按一栋楼考虑,查高规应为一类高层(每层面积超过1000平方),但审图认为按两栋楼,均为二类高层 . 请各位阶级弟兄发表高见 !!!!!!

1,某二类高层,属综合楼,八层,每层面积960平方,一至四层为国税办公楼,五~八层为客房,有空调系统,审图的认为客房也要做喷淋,而本人觉得,一~四层应该做,五~八层的过道也该做,但客房内可不做,(高规7.6.1~7.6.4),妥否? 2.有两栋建筑(办公和酒店),有一部分外墙紧挨在一起,各在紧贴部分开了一个M1500门,每层均如此,两楼均高九层,每层面积各栋约880平方,本人认为应按一栋楼考虑,查高规应为一类高层(每层面积超过1000平方),但审图认为按两栋楼,均为二类高层 . 请各位阶级弟兄发表高见 !!!!!!
免费打赏
waterwang
2002年11月18日 14:20:31
2楼
1.若为集中空调,应该在客房设置喷头。
2.你是对的,只能作为一栋建筑看待。按照规范,只有保持一定防火间距,才能作为两栋建筑。
回复