如果是从框架悬挑次梁出去,但悬挑部分大于框架的距离了,这样做行么。或者有什么更好的方法没啊
如果是从框架悬挑次梁出去,但悬挑部分大于框架的距离了,这样做行么。或者有什么更好的方法没啊

2楼
这个用程序算估计是不行了,在雨篷连接的梁上直接出挑,梁上加设抗扭钢筋,验算抗扭。估计没有什么问题,实在不行建议建筑将雨篷改成钢结构的,弄上预埋板焊接钢梁。上面做玻璃的,美观,施工简单,就是造价高点。
回复
3楼
从你发的图片上看,这个雨棚只能做悬挑板,建议把雨棚板的悬挑长度控制在小于1500,《江苏省住宅质量通病控制标准》里有明确规定,对于悬挑长度大于1500的应设置悬挑梁(国标规范没有相关规定)。主意在设计支撑雨棚板的梁时,应手算复核梁的配筋,目前pkpm对这种情况的梁算的抗扭配筋是不足的。
回复
4楼
这个就不好搞了。楼主要注意的。
回复