自力式压差控制器是否可以不和静态平衡阀配合使用?
xshlwh123
xshlwh123 Lv.9
2012年03月15日 14:31:41
来自于中央空调
只看楼主

各位高手,04K502图集中热力入口装置设置自力式压差控制器,但没有静态平衡阀,我想请问大家,自力式压差控制器能否单独使用?如果不和静态平衡阀配合使用,初调能否使系统达到水力平衡?

各位高手,04K502图集中热力入口装置设置自力式压差控制器,但没有静态平衡阀,我想请问大家,自力式压差控制器能否单独使用?如果不和静态平衡阀配合使用,初调能否使系统达到水力平衡?
免费打赏
varens
2012年03月23日 15:34:37
2楼

既可安装在供水管上,也可以安装在回水管上,一般要安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。

到底是供水还是回水?

介绍:静态平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门,采用直流型阀体结构,具有更好的等百分比流量特性,能够合理地分配流量,有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量,用以改善管网系统中液体流动状态,达到管网液体平衡和节约源的目的。阀门设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀,只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理的范围内、从而克服了“大流量,小温差”的不合理现象。
回复
shi225321
2012年03月31日 21:06:19
3楼
varens,北京院自己在设计时在热力入口处装了平衡阀,前后都是装了截止阀的,平衡阀具有很好的关闭性能,是否可以省去一个截止阀?
另平衡阀是根据回水温度来调节的,是否每个支环路都要装设平衡阀,此时主环路上是否还有必要装设?
回复
pinghengfa
2013年09月01日 17:19:40
4楼
这是图集的一个漏洞,自力式压差阀应该和静态平衡阀配合使用。一个限制最大流量,一个维持变流量的平衡。做到既有质调又有量调。不建议压差控制阀单独使用。
回复
wqx207
2013年10月21日 19:19:08
5楼
压差控制阀 如果工程质量不行 管道泥沙 及安装质量及产品质量次 将是灾难的 对于新建住宅小区
回复
lingzhuhan
2014年05月04日 16:50:40
6楼
自力式压差控制器并非必须与手动平衡阀配套使用,如果现场情况和设计情况较为吻合,控制器选型准确并且有其他流量测定工具时,可以不设置手动平衡阀,只需设置一个流量测量接口即可,但是在现实应用中,为了便于整个系统的故障诊断和调试,自力式压差控制器通常多数与手动平衡阀配套使用。
回复
hj624260648
2015年04月25日 16:06:26
7楼
pinghengfa 发表于 2013-9-1 17:19 这是图集的一个漏洞,自力式压差阀应该和静态平衡阀配合使用。一个限制最大流量,一个维持变流量的平衡。做 …我这里一个项目设计就是在冷冻水供回水管上方分别设置有静态平衡阀和动态平衡阀(自力式压差控制阀),但是安装的时候阀门位置对调了,不知道调试和后期运行有没有什么影响?
回复
pinghengfa
2015年04月27日 06:20:33
8楼
按常规设计是供水安装静态平衡阀,回水安装自力式压差控制阀。但如果你要把自力式压差控制阀安装在供水上,静态平衡阀安装在回水上。你要咨询一下供货厂商,自力式压差发在供水上能不能用,一般在供水安装的自力式压差阀和回水的自力式压差阀的控制原理是有区别的。
回复
pinghengfa
2015年04月28日 06:31:36
9楼
关于自力式压差阀是否可以不与静态平衡阀的使用情况是在压差阀所控制末端的最大流量正好是自力式压差阀限制的最大流量。这样的情况几乎很少见。自力式压差控制阀本身是调质,而静态平衡阀是调量。所以结合使用效果会更好。我们可以看看国外几个厂商的使用模式,TA,丹佛斯,欧文托普等。
回复