六层仓库屋顶稳压的问题
gongyinwuwa
2006年10月05日 17:39:13
只看楼主

仓库六层,属低层建筑,屋顶水箱到最不利消火栓的距离小于7米,这样的情况好象给地做稳压系统不尽相同,一般不做消防水池,满足前十分钟的用量就行了,其余水量消防队解决。我想问的是如果我加气压罐而稳压泵的流量选用10L/S,这样是否和气压给水规范关于消火栓部分的不大于5L/S相抵触?(因为选用10L/S的泵才能满足火灾初期流量)。不知道大家在做低层时这个稳压系统是怎么设计的,能谈谈吗?小弟谢谢了

仓库六层,属低层建筑,屋顶水箱到最不利消火栓的距离小于7米,这样的情况好象给地做稳压系统不尽相同,一般不做消防水池,满足前十分钟的用量就行了,其余水量消防队解决。我想问的是如果我加气压罐而稳压泵的流量选用10L/S,这样是否和气压给水规范关于消火栓部分的不大于5L/S相抵触?(因为选用10L/S
的泵才能满足火灾初期流量)。不知道大家在做低层时这个稳压系统是怎么设计的,能谈谈吗?小弟谢谢了
gongyinwuwa
2006年10月09日 11:02:12
2楼
怎么都没人有看法吗?
回复
huidongfeng
2006年10月09日 11:29:27
3楼
设不设消防水池及水泵和与 市政管道的 形式还有和市政接口的情况(管径、水压)
决定,
屋顶稳压装置的设置和静压差 有关,流量是按照设计规范要求,因为本身稳压泵在不能满足消防用水量要求时,应该有联动消防主泵启动的 ,可是现在很少有人做,所以可以说,现在稳压泵设计只要不小于规范要求就行了,没有起到规范要求的作用。
回复
ah-wangjun
2006年10月09日 16:14:29
4楼
楼上两位建议好好看看规范,说的东西让人听不懂。
回复
gongyinwuwa
2006年10月11日 11:44:32
5楼
版主,我的意思就是多层的建筑屋顶稳压你们的做法是怎么样的呀?
回复
jianyh
2006年10月11日 13:55:55
6楼
多层一般不用稳压,不过仓库没做过,如果稳压只要满足最不利点水压就好了。流量小于5(高规要求的),不需要满足消防用水量,是不是设消防水池主要看市政水量和水压了,这个一般是不满足的,要设成临时高压系统。
稳压很好做,看一下图集就好了!!!
回复
gongyinwuwa
2006年10月12日 17:26:44
7楼
谢谢楼上兄弟!
回复

相关推荐

APP内打开