住宅一般(140平方米及以下)配32A进线开关,用电电流在20A以下(负载率约0.625),多户人家的同时系数在设计手册中有,个人保守地用0.65,这样,50000/(平均每户100)=500户,如果一层按商用房计算,每平方米50W计算,按1000平方米为50KW。

总用电量20AX500户X0.65/3(相)=2167A
商用100A,加公用系统(粗估)250A,总共2517A

S=1.732UI=1.732X0.4X2517=1744kva

按0.85负载率,需要2000KVA变压器,用二台1000KVA变压器
二路10KV供电,互为备用,加发电机为应急电源。
高压不计,低压开关柜12台+无功补偿2套,
变压器28W,低压柜72W计100W,无功补偿(我没装过,不知道需要多少)
高压怎么装,取决于电源条件。