各位老大,你们觉得用摊铺机施工级配碎石底基层(设计厚30cm)不分两层行不行?虽然规范说一般一层压实厚度不应超过20cm,但好像难以让人信服!难道是担心无法压实吗?大家不妨讨论讨论。
各位老大,你们觉得用摊铺机施工级配碎石底基层(设计厚30cm)不分两层行不行?虽然规范说一般一层压实厚度不应超过20cm,但好像难以让人信服!难道是担心无法压实吗?大家不妨讨论讨论。
2楼
不能厚于20CM,碾压质量的不到保证,过厚震动后会有"离析"效应,不利于密实
回复
3楼
实践上一般是20CM
厚了质量很难保证很多施工单位是能力达不到
回复
4楼
实际上可以从受力分析上研究,当碎石的厚度达到25cm后,最底层的碎石受力很小了,所以规范应是基于此考虑才规定不能超过20cm的。分析的程序可以用ansys程序来分析。
回复
5楼
施工规范上每层可以是30cm
回复
6楼
设计人员严格按照设计规范设计,施工人员严格按照设计图纸及施工规范施工
回复