【志高商用空调故障代码】
f-j-zhu2004
2006年10月05日 14:20:10
只看楼主

一.四灯天花空调机故障代码表

一.四灯天花空调机故障代码表
免费打赏
f-j-zhu2004
2006年10月05日 14:22:38
2楼
自检信息 发光管自检代码 说明
除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯)
放冷风提示 闪烁1次/3秒 开机显示(运行灯)
室温传感器故障 闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮
管温传感器故障 闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮
室外机异常 闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮
室内蒸发器结霜保护 闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮
外反馈故障 闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮
过热保护 闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮
水泵故障 闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮
回复
f-j-zhu2004
2006年10月05日 14:23:24
3楼
二.两灯天花机故障代码表
红灯闪烁情况 故障意义
2次/4秒 盘管故障
3次/5秒 室温故障
4次/6秒 水泵故障
5次/7秒 室外故障
6次/8秒 防结霜保护
7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常)
8次/10秒 过热保护
回复
f-j-zhu2004
2006年10月05日 14:23:50
4楼
三.风管机,风机盘管,洁净空调液晶屏显示故障代码表
故障内容 LCD显示内容
室内房间温度传感器故障 E2
室内盘管温度传感器故障 E3
低压保护 E4
结霜保护 E8
过流或相序保护 E7
过热保护 E8
系统控制主板通讯故障 E1
室外机异常保护 E9
回复
f-j-zhu2004
2006年10月05日 14:24:31
5楼
四.HLR12、HLR/T25及HLR/T38,HLR50 /T 控制器故障代码一览表
代 码 代码意义
01 流量故障(缺水、水泵、送风机故障等),有故障时全部关机,故障排除后,需手动重新开机。
02 风机、电流缺相、外部连锁故障。
03 1#压缩机过载或高压压力过高故障。有故障,停1#压缩机,故障排除后,按复位键3秒以上,直至故障闪烁符号消失即可复位。
04 1#压缩机低压故障。
07 2#压缩机过载,或高压压力过高故障.
08 2#压缩机低压过载故障。
09 回水温度传感器故障。
10 环境温度传感器断开或短路故障。
11 1#翅片温度传感器断开或短路故障。
12 1#出水温度传感器断开或短路故障。
13 2#翅片温度传感器断开或短路故障。
14 2#出水温度传感器故障。
15 1#过冷保护(制冷时出水温度小于3℃,可设定)
16 2#过冷保护(制冷时出水温度小于3℃,可设定)
回复
f-j-zhu2004
2006年10月05日 14:25:02
6楼
HLR35/TM,HLR50/TM,RFW65/TM.模块机故障画面



故障画面:当机组发生故障时,系统蜂鸣灯响起报警,运行主画面中的故障查询按钮切换成黄色并不断闪烁,轻触该按钮,系统将进入故障报警画面(如上图),在该画面中显示所发生的故障的时间以及故障名、故障号,按下系统消音键可以消音,故障消除后按下系统复位键复位,机组即可投入正常运行。
回复
f-j-zhu2004
2006年10月05日 14:25:28
7楼
六.RF25W/TFh,RF32W/TFh,RF43W/TFh,RF54W/TFh十匹立柜故障代码表
故障 1#机故障代码(定时-温度) 2#机故障代码(定时-温度)
室温探头故障 1-18, 11-28
管温探头故障 1-18,10-27 2-19,10-27
低压故障 1-18,9-26 2-19,9-26
外反馈 1-18,8-25 2-19,8-25
室外机异常 1-18,12-29 2-19,12-29
防结霜保护 1-18,7-24 2-19,7-24
过热保护 1-18,7-24 2-19,7-24
回复

相关推荐

APP内打开