框架结构 一层结构就梁 没板,已经浇捣完,现在脚手架搭在土上,支撑二层结构。土质为2-1粉质粘性土 承载力为80 但是遇雨估计达不到80.层高4.2米 支撑的板厚90,但是都是井字梁 梁比较密 混凝土C30 目前定的方案,土方回填夯实,垫跳板 模板 搭设脚手架 ,扫地杆,剪刀撑架起。有人说槽钢,但是跨度7米,怕槽钢下扰,而且造价太高,心里拿不定主意。求各位指点!!
框架结构 一层结构就梁 没板,已经浇捣完,现在脚手架搭在土上,支撑二层结构。土质为2-1粉质粘性土 承载力为80 但是遇雨估计达不到80.
层高4.2米 支撑的板厚90,但是都是井字梁 梁比较密 混凝土C30
目前定的方案,土方回填夯实,垫跳板 模板 搭设脚手架 ,扫地杆,剪刀撑架起。有人说槽钢,但是跨度7米,怕槽钢下扰,而且造价太高,心里拿不定主意。求各位指点!!
22楼
说实话我们搞施工的,蛮多都是凭经验说话,算的少。我觉得还是要学大正规企业,多算!可惜我这方面欠缺,也没人教!希望牛人能指点一二!
但是这次脚手架的搭设过程我还是会用图片记录的!希望不要出大问题!
回复
23楼
你看过在下面放铁皮的???
回复
24楼
跨度大,层高也比较大,这类应该属于危险性较大的分部分项工程,脚手架的搭设应该有专项方案,而且要请专家论证,而且楼主地面的土质不是太好,万一出事,就白干了!
回复
25楼
操,随便做做啦,因为你们根本就是个半吊子工程队,看看那个柱子,一点不方正,好久没见到这样的木工活了,所以啊,加固方法就不用找了,木工会自行找个好做的做下去的.
回复
26楼
没那么费事 地面打C10混凝土垫层 垫上木板 穿上铁鞋 然后脚手架就行了 塌不了
回复
27楼
看土质应该还可以,起码比我去年做的一个无底板地下室土质好。个人认为不必硬化地面,但必须设纵、横向扫地杆,立管下满铺5CM厚跳板,纵、横向扫地杆下用木尖楔紧。使支模架增大受力面积,形成一个整体。梁下用斜钢加固管支在地梁上。
回复
28楼
我们这里跟你们差不多,也是垫5cm的木板
回复
29楼
土夯实--立杆下垫方木--纵横向扫地杆
回复
30楼
垫强度大一点的底板囖
回复