1、卫生间局部等电位:现行规范取消零类灯具后,所有的照明灯具不论标高多少都需要加设PE线,那么卫生间的局部等电位需不需要和联结插座那样子,跟灯具的PE线单独联结?2、卫生间照明是否可以使用吸顶灯具?还是必须使用壁灯?如果不能使用,在哪个规范上有这个要求?3、关于管道井呢接地跨接的问题,把相邻几根管子用跨接线连起来然后用一根PE线连到接地排上是否可行?总感觉这相当于串联了!4、关于避雷引下线的焊接,现在似乎是借用柱子钢筋做引下线的话不允许热处理,也就是不让焊接这跨接了?这个在那本规范上要求的,如果使用绑扎的话,如何满足接地电阻的测试?
1、卫生间局部等电位:现行规范取消零类灯具后,所有的照明灯具不论标高多少都需要加设PE线,那么卫生间的局部等电位需不需要和联结插座那样子,跟灯具的PE线单独联结?
2、卫生间照明是否可以使用吸顶灯具?还是必须使用壁灯?如果不能使用,在哪个规范上有这个要求?
3、关于管道井呢接地跨接的问题,把相邻几根管子用跨接线连起来然后用一根PE线连到接地排上是否可行?总感觉这相当于串联了!
4、关于避雷引下线的焊接,现在似乎是借用柱子钢筋做引下线的话不允许热处理,也就是不让焊接这跨接了?这个在那本规范上要求的,如果使用绑扎的话,如何满足接地电阻的测试?
2楼
1、卫生间等电位联结是将卫生间的金属部件与等电位盒的端子排联结,灯的接地线应与照明线管内的接地线联结,一般低于2.4米的灯具不设接地线
2、可以使用吸顶灯具
3、可以连接,接地排的电阻很小小于1Ω,具体接地部位设计应明确
4、电渣压力焊的接头如建设单位及监理没有要求的情况下可以不再焊接跨接,如果是螺纹连接的钢筋或者是绑扎连接的钢筋必须焊接跨接
回复
3楼
“一般低于2.4米的灯具不设接地线”
应该是“一般低于2.4米的灯具设接地线”
回复
4楼
即使不进行焊接,在雷击时,强大的电流也会将之溶在一起,达到焊接的效果。
回复
5楼
新的照明规范上取消了零类灯具,现在不管标高多少都必须加设接地线!你说的2.4米是零类灯具的要求!现在不允许使用了已经。
新的防雷规范要求,借用柱钢筋做避雷引下线的不允许进行焊接。
回复
6楼
是2010年版,国家专门根据接地防雷制定验收规范,不过还没看过
不过钢筋不允许焊接???
回复
7楼
GB50601-2010
3.2.3
不知道理解错了没有。。
希望对你有帮助。
回复
8楼
没有不允许焊接阿。以下是规范原文。
构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。
回复