外走廊要设置自动喷水吗?
lee_jua
lee_jua Lv.3
2006年10月04日 10:56:31
只看楼主

一低层商业建筑,设有通风系统,总建筑面积超5000平,按规范室内部分均设置了自动喷水系统。请问,外走廊也要设置吗?

一低层商业建筑,设有通风系统,总建筑面积超5000平,按规范室内部分均设置了自动喷水系统。请问,外走廊也要设置吗?
ah-wangjun
2006年10月05日 11:04:43
2楼
应该设置。
回复
lilining
2006年10月06日 10:55:44
3楼
哦,如果外走廊设置的话好象作用不明显哦!因为是外走廊,所以容易散热,走廊顶部的温度不会太高,达不到喷头开启的动作温度吧!
我以前有个高层的商住楼,敞开式的走廊就没有做!审图中心也没有提出意见!应该可以!
回复
碧水
2006年10月07日 13:37:17
4楼
外走廊可以不设
回复
kibo
2006年10月07日 15:06:38
5楼

还是做上比较好.
回复
lilining
2006年10月07日 16:43:29
6楼
呵呵,做上肯定比较好!
只是甲方愿意才可以啊!
回复
tanfenshui
2006年10月08日 11:28:57
7楼
做上有用吗?我做的一个娱乐场所外走廊没设,
回复
zhaozhen686
2006年10月08日 14:26:59
8楼
我们这设了
回复
zhou110
2006年10月08日 14:31:43
9楼

如果外走廊设置的话作用不大!因是外走廊容易散热,走廊顶部的温度不会太高,很难达到喷头开启的动作温度吧! 建议不设。
回复
zhaozhen686
2006年10月08日 14:31:50
10楼
我们这设了
回复
jzsjy_111
2006年10月08日 22:34:20
11楼
外走廊设置好象没用,规范规定不包括外走廊,室外没用的.