请问水虾,消防水箱出水管上的止回阀需要多大的静水压才能开启?需要最高水位来保证还是箱底的水位来保证?
请问水虾,消防水箱出水管上的止回阀需要多大的静水压才能开启?
需要最高水位来保证还是箱底的水位来保证?
12楼
那您就多说两句吧,同行敬请赐教!
回复
13楼
1. 在《建筑给排水设计手册》中P61页关于水箱消防出水管上的止回阀的标高有这样的规定:
①消防水箱止回阀的标高应低于水箱最低水位不少于1m。
②生活消防合用水箱,消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管顶(也就是消防最高水位)不少于2m。
《技术措施》51页表2.8.11要求最低水位至止回阀的高差需要0.8m。
2. 止回阀国家标准要求最大开启不大于1.0米水柱,实际的产品大多为0.5米。要看你选什么型号止回阀,参照其样本上标注的最小开启压力的要求,安装高度要满足止回阀的最小开启压力的要求。像旋启式止回阀、快闭梭式止回阀等,开启水头较小,比如后者的开启压力为0.18~0.36m水柱。
3. 高位水箱出水管上的止回阀是依靠水箱静压开启的,故选定的止回阀一定要有开启压力小、关闭快的特点。梭形止回阀、微阻缓闭止回阀、消声止回阀都不能满足要求,最适宜的止回阀是旋启式止回阀。采用旋启式止回阀,应安装在水箱底高度不小于1.5 kPa处,且必须安装在水平管段上。 由于止回阀的底部压力小而上部压力大,故止回阀打开时水箱里的水在重力的作用下开启,此时PO点的压力为:
PO=ρg(H-Hr)
式中H——水箱水面到止回阀上部的高度
Hr——止回阀在额定流量下的局部阻力水头
ρ——水的体积质量
g——重力加速度
只要P0大于止回阀的开启压力就能保证了止回阀的正常使用。
止回阀的开启压力与止回阀关闭状态时的密封性能有关,关闭状态密封性好的,开启压力就大,反之就小。开启压力一般大于开启后水流正常流动时的局部水头损失。速闭消声止回阀和阻尼缓闭止回阀都有削弱停泵水锤作用,但两者削弱停泵水锤的机理不同,一般速闭消声止回阀用于小口径水泵,阻尼缓闭止回阀用于大口径水泵。止回阀的阀瓣或阀芯,在水流停止流动时,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭,也就是说重力或弹簧力的作用方向与阀瓣或阀芯的关闭运动的方向应一致,才能使阀瓣或阀芯关闭。一般来说,卧式升降式止回阀和阻尼缓闭止回阀及多功能阀只能安装在水平管上,立式升降式止回阀不能安装在水平管上,其它的止回阀均可安装在水平管上或水流方向自下而上的立管上。水流方向自上而下的立管,不应安装止回阀,其阀瓣不能自行关闭,起不到止回作用。
回复
14楼
楼上的回答真是精辟啊,谢谢了
回复
15楼
其实我认为实际设上就可以了,不用一定要保证1米,很多情况下水箱间安装止回阀时大多保证不了水箱底与止回阀间做出1米的距离。另外我想在使用消火栓时,在止回阀处因用水而产生的真空作用也会打开止回阀。
回复