请问水虾,消防水箱出水管上的止回阀需要多大的静水压才能开启?需要最高水位来保证还是箱底的水位来保证?

请问水虾,消防水箱出水管上的止回阀需要多大的静水压才能开启?
需要最高水位来保证还是箱底的水位来保证?
免费打赏
zssf01
2004年03月03日 00:07:59
2楼
最高水位来保证
回复
zzg1880
2004年03月03日 00:23:40
3楼
不要保证开启压力,有水即可开启,其作用是水箱的水可以流出供消防是用水,而消防泵启动时则不能进入水箱。
回复
alantam
2004年03月03日 00:29:21
4楼
最好能至少保证1m的静水压力,以便冲开止回阀的阀瓣。
回复
liangfp
2004年03月03日 10:11:35
5楼
消防水箱出水管上的止回阀不需要多大的静水压,只要有水就能开启,以保证水箱的水可以流出供消防是用
回复
waterismoney
2004年03月03日 12:10:47
6楼
"1m的静水压力,以便冲开止回阀的阀瓣。 "
1m估计是冲不开的,不信去查样本!
回复
wangganghand
2004年03月03日 12:18:22
7楼
最好能至少保证7m左右的静水压力,以便冲开止回阀的阀瓣。
回复
neardespring
2004年03月03日 17:59:06
8楼
技术措施上51页说需要800mm的静高差。呵呵hai同行告诉我要注意此条!
回复
碧水
2004年03月03日 20:04:52
9楼
一般考虑一米大压力.
回复
hegy6363
2004年03月03日 22:06:08
10楼
一般都可以开起
回复
zzg1880
2004年03月03日 22:54:34
11楼
看来有的人并不了解止回阀的作用和工作原理。所以......