6KV电缆一相绝缘低,请问怎么查找(50MΩ)
lizhenbao_jinan
2006年10月04日 08:00:40
只看楼主

6KV电缆一相绝缘低,请问怎么查找(50MΩ)

6KV电缆一相绝缘低,请问怎么查找(50MΩ)
免费打赏
zyb200800
2006年10月04日 13:00:31
2楼
打压啊
回复
lizhenbao_jinan
2006年10月04日 15:10:11
3楼
绝缘太低,交流谐振打不上去
回复
梁栋永
2006年10月04日 16:19:37
4楼
2500V的摇表应该测出一点东东,,虽然不准确,,但应该可发以找出故障点的
回复
lizhenbao_jinan
2006年10月04日 17:52:50
5楼
电缆很长,找了一遍,没有找到
回复
zhang58336025
2006年10月08日 20:52:27
6楼
好象电缆接头进水了
回复
wutaixiong
2007年01月10日 16:59:13
7楼
如果电缆和电缆头的质量没有问题,可能问题出在安装工艺上。
1)在电缆安装过程中,有一个非常麻烦的就是剥半导层,不同厂家的产品剥起来差别很多,我们在安装过程中对于容易剥的电缆,用刀在规定的尺寸处轻轻的划上几条线到端部,然后一拉就可以剥掉,但对于比较难的,只能用玻璃片或者刀片等刮掉,而这样做的时候,很容易将电缆绝缘层刮伤,导致了绝缘层的绝缘等级下降。对于特别难的,曾经采用砂轮机打磨。不过后面两种难剥的很容易将电缆的绝缘破坏而达不到要求。一般情况都是有安装经验的人来操作。
2)电缆附件的安装质量,热缩电缆附件的安装问题往往出在加热上,目前大部分都采用喷灯加热方式,这样的方式往往会因为施工人员不小心导致火力集中而破坏了电缆附件的绝缘性能,我们在施工中就遇到将绝缘管烧焦一点的而导致绝缘等级不够,最后整根更换才解决。而冷缩电缆附件都是事先预扩张的,收缩的时候,不存在人为问题。不过价格比较昂贵,在10KV等级还是热缩用量大。
3)应力管的位置,安装的时候应力管位置不对,或者安装的时候损伤了应力管,导致应力管不能解除应力使电缆击穿。使用冷缩的时候,如果应力锥位置放错同样会导致击穿事故发生。
回复
zyb200800
2007年05月30日 22:23:33
8楼
用电缆故障检测仪应该能找到,电压高了应该有放电的现象
回复
normanzhang111
2007年10月18日 11:47:12
9楼
我单位采用国内先进电缆故障检测仪器,具有多年专业检测经验,无论高低压电缆快速查找故障点。收费合理。
详情来电013991276644,西安,张先生
回复