【求解】施工用电这样接是否正确,会不会跳闸
lzl0740103214
2012年03月13日 15:42:49
来自于继电保护
只看楼主

请问下用电器这样接在漏电断路器上,这漏电断路器是否会在发生短路时跳闸?

请问下用电器这样接在漏电断路器上,这漏电断路器是否会在发生短路时跳闸?

20120313033.jpg

免费打赏
ligangaiquan
2012年03月18日 20:37:15
42楼
回复
liuqiancheng198676
2012年03月18日 21:55:24
43楼
我们工地都是这样,没人管,娘啊
回复
nevsaynev1983
2012年03月19日 08:50:24
44楼
完全不符合要求,要是安检站看到了,又是整改。。。
箱子本身就有问题,地排地线呢?没有看见;
四根电缆近同一个箱子,这应该是什么箱子呢?三级箱?开关箱?更不可能是二级箱了,孤陋寡闻,第一次见到;
箱子门与箱子本体的电气连接没有;
回复
jiediji
2012年03月19日 21:48:01
45楼
学习中
回复
ygq789
2012年03月20日 12:43:15
46楼
感觉这样不是很踏实,不放心。不可靠。
回复
tumu77521123
2012年03月20日 13:32:24
47楼
不知道啊 ,没看明白。
回复
ontimewhq
2012年03月20日 14:51:01
48楼
这个开关还能有啥用啊?
回复
xjh0872
2012年03月20日 15:14:49
49楼
不规范,要跳闸的
回复
woixiaomi
2012年03月20日 16:22:16
50楼
漏电保护和重复接地怎么给个说法??
回复
jaoji2006
2012年04月05日 14:04:27
51楼
完全是一团糟,安检那一关就过不了,也没有地线和重复接地。漏电能不能跳闸都是问题