【求解】施工用电这样接是否正确,会不会跳闸
lzl0740103214
2012年03月13日 15:42:49
来自于继电保护
只看楼主

请问下用电器这样接在漏电断路器上,这漏电断路器是否会在发生短路时跳闸?

请问下用电器这样接在漏电断路器上,这漏电断路器是否会在发生短路时跳闸?

20120313033.jpg

免费打赏
jaoji2006
2012年04月05日 14:05:47
52楼
更别说要一机,一箱,一闸,一漏电了
回复
qq370247438
2012年04月05日 17:02:32
53楼
380V电焊机是可以做现场接地的哦,不过最好还是标准的一机、一箱、一闸、一漏
回复
qiuzhijiuyue
2012年04月07日 10:12:03
54楼
理论上不可以,实际上都这样,实际要考虑成本和方便,老板不给你安装更多的配电箱和空开,你就只能这么接。不过你发的这个图太不好了,短路电流太大,短路不一定跳闸
回复
田园居士
2012年04月18日 22:24:20
55楼
1、从图看:2、3、4开关都接两负载,不妥!
2、配电箱未接地,安检不过关;
3、第三个开关接有一路单相负载,线较细,远端短路跳闸可靠性差,可能时间长,可能不跳;
4、漏电开关能正常起保护作用
回复
lwj931877631
2012年04月25日 13:18:38
56楼
会跳 可能都送不出去电
回复
co1456368923540
2016年03月17日 13:25:00
57楼
路过学习。
回复
花生cr
2017年10月05日 18:59:35
58楼

路过,学习。
回复
wang171468177
2017年10月05日 19:41:39
59楼
不会跳闸。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开