【请教】关于两种电抗率的电容器组配合问题
mrl1205
mrl1205 Lv.3
2012年03月13日 11:39:00
只看楼主

110kV典型设计B-3中:"每台主变压器配置2组5010kvar并联电容器,并联电容器采用单星形接线,分别串6%、12%串联电抗器""电容器组采用成套装置,单台容量为334kvar"请问下(1)单组电容器5010kvar是什么接线方式?就是说这5010kvar是整套投切,还是每组还要分为五小组,每组3*334=1002kvar,每小组单独投切? (2)每台变压器两组5010kvar,分别串6%、12%串联电抗器,这两组投入哪组有规定吗?还是随便?分成6%和12%两组有何好处?

110kV典型设计B-3中:"每台主变压器配置2组5010kvar并联电容器,并联电容器采用单星形接线,分别串6%、12%串联电抗器"
"电容器组采用成套装置,单台容量为334kvar"
请问下(1)单组电容器5010kvar是什么接线方式?就是说这5010kvar是整套投切,还是每组还要分为五小组,每组3*334=1002kvar,每小组单独投切?
(2)每台变压器两组5010kvar,分别串6%、12%串联电抗器,这两组投入哪组有规定吗?还是随便?分成6%和12%两组有何好处?

[ 本帖最后由 mrl1205 于 2012-3-13 14:12 编辑 ]
免费打赏
guangbozhisheng
2012年03月13日 13:28:54
2楼
电抗率6%:主要功能是抑制5、7次以上的谐波。
电抗率12%:主要是抑制3、5、7次以上的谐波。价格稍高,不过更安全。
现在市场上用的比较多的是6%,主要是因为价格原因。现在有的厂家开始推7%电抗率,比6%更安全点。
要是考虑安全的话,建议买电抗率是12%以上的
回复
mqli2004
2012年03月15日 15:48:55
3楼
“分别串6%、12%串联电抗器”
为什么不买成一样的。
回复
ccj8989
2012年03月17日 10:46:05
4楼
不错,值得一看看,参考一下,
回复
小小腊梅
2012年03月18日 09:06:36
5楼
是整套投切的,分组的话要每组都配电抗器的
回复
mrl1205
2012年03月23日 13:46:27
6楼
典型设计上是这么设计的,我也想知道
回复