高层剪力墙连梁超筋问题
evincent
evincent Lv.7
2012年03月13日 11:32:27
只看楼主

我是个新手,刚开始接触高层剪力墙,计算时连梁很容易就超筋了,一般都是抗剪超筋,想问问大家,连梁抗剪超筋是不是就不用管了,还是说必须要把它调成不超筋?

我是个新手,刚开始接触高层剪力墙,计算时连梁很容易就超筋了,一般都是抗剪超筋,想问问大家,连梁抗剪超筋是不是就不用管了,还是说必须要把它调成不超筋?
免费打赏
danshouzhitian
2012年03月13日 13:02:12
2楼
前几天也碰上连梁超,可是适当加大洞口的大小,或者把连梁截面做小一点,或者点铰接,我也是新手,不一定对,仅供参考!
回复
lurry5359
2012年03月13日 17:34:38
3楼
应尽量调整使连梁不超筋,可以通过加大或减小连梁刚度来调整。加大洞口、加高洞口、减小洞口宽度、高度、调整剪力墙使其刚度分布均匀等措施。
回复
fly2me
2012年03月13日 22:17:00
4楼
1、计算配筋时连梁刚度折减系数可取到最小0.5,计算位移时可适当放大
2、连梁高度可适当减小,当跨高比允许将其定义为梁时,计算容易满足
3、整体模型刚度调整,尽量加强外围刚度,核心筒刚度适当减弱
个人经验
回复
evincent
2012年03月19日 18:19:08
5楼
谢谢以上几位的回答,最近几天看了不少关于这方面的资料,明天再把我的模型重新调一下,看看连梁超筋问题能否得到改善
回复
wkh1111
2013年10月12日 09:12:23
6楼
太感谢楼主分享了
回复
听风者
2013年10月12日 19:46:07
7楼
尽量调过去吧 一般7度区的连梁还是能调过去的 超过7度了 就不太容易调了,实在调整不过去,将每层超的连梁控制在四分之一以下还是可以接受的