请问为什么HRB500的抗压强度小于抗拉强度
qqyqiu
qqyqiu Lv.2
2012年03月13日 10:35:14
只看楼主

1、为什么HRB500的抗压强度小于抗拉强度?2、钢筋用作箍筋的抗剪强度最大限制为360MPa,不能过大的原因是什么?谢谢[ 本帖最后由 qqyqiu 于 2012-3-13 10:46 编辑 ]

1、为什么HRB500的抗压强度小于抗拉强度?
2、钢筋用作箍筋的抗剪强度最大限制为360MPa,不能过大的原因是什么?
谢谢

[ 本帖最后由 qqyqiu 于 2012-3-13 10:46 编辑 ]
免费打赏
鉴定加固
2012年03月13日 11:40:57
2楼
条文说明里面应该有吧
回复
鉴定加固
2012年03月13日 11:41:29
3楼
混凝土规范条文说明里面
回复
mumutiantian104
2012年03月13日 13:01:40
4楼
这是由于构件中钢筋受到混凝土极限受压应变的控制,受压强度受到制约的缘故。
回复
qqyqiu
2012年03月13日 16:16:16
5楼
那第二个问题呢?
回复
hrΒ335
2014年08月04日 13:17:02
6楼
鉴定加固 发表于 2012-3-13 11:40 条文说明里面应该有吧就是没有才问的嘛
回复
hrΒ335
2014年08月04日 13:17:41
7楼
鉴定加固 发表于 2012-3-13 11:41 混凝土规范条文说明里面没有才问的呀
回复
hrΒ335
2014年08月04日 13:18:15
8楼
mumutiantian104 发表于 2012-3-13 13:01 这是由于构件中钢筋受到混凝土极限受压应变的控制,受压强度受到制约的缘故。这句话貌似是针对预应力筋而言的吧
回复
天柱
2014年08月04日 15:03:52
9楼
抗剪计算用的钢筋抗拉强度不超过360,是为了防止剪切裂缝过大。
回复
whb_0618
2014年08月14日 14:23:18
10楼
由于构件中钢筋受到混凝土受压应变的限制,也就是说,某个受压状态下,钢筋虽然还有强度富余,但是混凝土已经达到极限压应变了,所以钢筋的受压强度发挥不了。
回复
abunited
2014年08月15日 09:00:40
11楼
讨论的不错 学习了
回复