小弟碰到一件棘手的事情,希望高人给予帮助
unicorn92
unicorn92 Lv.3
2012年03月12日 19:52:48
只看楼主

本人设计院结构设计一枚,今有个工程进行主体验收,发现3个问题:1、结构说明中构造柱的设置“隔墙转角处、悬臂梁隔墙端头、内外墙相交处、直墙端头”,均未设置构造柱;2、有些小构件鉴于安全考虑,按钢筋砼设计,但施工方仍用砖给砌出来;3、飘窗下部的梁按设计要求需锚入飘窗两侧的剪力墙或构造柱内,但施工方一端锚入剪力墙内,另一端就担到填充墙上,过窗口20~40cm。该飘窗外挑60cm。此种情况该如何处理?

本人设计院结构设计一枚,今有个工程进行主体验收,发现3个问题:
1、结构说明中构造柱的设置“隔墙转角处、悬臂梁隔墙端头、内外墙相交处、直墙端头”,均未设置构造柱;
2、有些小构件鉴于安全考虑,按钢筋砼设计,但施工方仍用砖给砌出来;
3、飘窗下部的梁按设计要求需锚入飘窗两侧的剪力墙或构造柱内,但施工方一端锚入剪力墙内,另一端就担到填充墙上,过窗口20~40cm。该飘窗外挑60cm。
此种情况该如何处理?


谢各位受教,我是这么处理的,给施工方发了一个联系单,要求以上问题必须整改,并且有施工单位、建设(监理)单位、设计单位签字盖章。我觉得该工程监理就没有发挥作用,这些问题监理都应该早发现才是啊。
但有个问题是,主体已经完成,按要求整改,施工方基本上需要把80%的填充墙全拆了重砌一遍,但我也没法全程盯着他们完全按我联系单的内容整改,监理也指望不上,说不定他们改了一部分之后就抹灰了,到时候他们说全改了,这字签不签呢?

[ 本帖最后由 unicorn92 于 2012-3-13 20:18 编辑 ]
温员外
2012年03月13日 14:47:33
12楼
验收的名字都要工程负责任或者工种负责签的。你有没有签字的权力?
回复
来一瓶
2012年03月13日 15:07:43
13楼
都发现没有按图施工了,你还问别人怎么办。这么明显的 问题现场也可以指出啊,是不是被他们“搞定”了。
回复
霸v爵
2012年03月13日 15:18:05
14楼

你该表明GZ的,说明是没有用的。那是你的职责
回复
workday
2012年03月13日 15:27:34
15楼
只要不是私下答应了或者收受别人的好处,你应据实罗列,整改后签字
回复
zrs811129
2012年03月13日 15:28:14
16楼
明显没按照图纸要求施工,当然不能签了。可以回复未按图纸要求施工
回复
孤帆远影
2012年03月13日 15:34:12
17楼
提出意见,然后整改!
由监理给出整改情况说明。。
回复
zjxuhappy
2012年03月13日 15:56:34
18楼
实事求是,安全第一
回复
fouryuans
2012年03月13日 15:57:56
19楼
提出问题。让整改改完再签字
回复
jiyanli541024
2012年03月13日 16:00:18
20楼
结构新手,学习中~~
回复
cszntd
2012年03月13日 16:01:22
21楼
1,2主要涉及非结构构件
3问题大些,必须改
无论怎么样这些问题验收时必须提出来
具体怎么办请教一下单位领导,如果开发商和你们单位关系一般,坚决不签字
回复

相关推荐

APP内打开