小弟碰到一件棘手的事情,希望高人给予帮助
unicorn92
unicorn92 Lv.3
2012年03月12日 19:52:48
只看楼主

本人设计院结构设计一枚,今有个工程进行主体验收,发现3个问题:1、结构说明中构造柱的设置“隔墙转角处、悬臂梁隔墙端头、内外墙相交处、直墙端头”,均未设置构造柱;2、有些小构件鉴于安全考虑,按钢筋砼设计,但施工方仍用砖给砌出来;3、飘窗下部的梁按设计要求需锚入飘窗两侧的剪力墙或构造柱内,但施工方一端锚入剪力墙内,另一端就担到填充墙上,过窗口20~40cm。该飘窗外挑60cm。此种情况该如何处理?

本人设计院结构设计一枚,今有个工程进行主体验收,发现3个问题:
1、结构说明中构造柱的设置“隔墙转角处、悬臂梁隔墙端头、内外墙相交处、直墙端头”,均未设置构造柱;
2、有些小构件鉴于安全考虑,按钢筋砼设计,但施工方仍用砖给砌出来;
3、飘窗下部的梁按设计要求需锚入飘窗两侧的剪力墙或构造柱内,但施工方一端锚入剪力墙内,另一端就担到填充墙上,过窗口20~40cm。该飘窗外挑60cm。
此种情况该如何处理?


谢各位受教,我是这么处理的,给施工方发了一个联系单,要求以上问题必须整改,并且有施工单位、建设(监理)单位、设计单位签字盖章。我觉得该工程监理就没有发挥作用,这些问题监理都应该早发现才是啊。
但有个问题是,主体已经完成,按要求整改,施工方基本上需要把80%的填充墙全拆了重砌一遍,但我也没法全程盯着他们完全按我联系单的内容整改,监理也指望不上,说不定他们改了一部分之后就抹灰了,到时候他们说全改了,这字签不签呢?

[ 本帖最后由 unicorn92 于 2012-3-13 20:18 编辑 ]
免费打赏
shengzz
2012年03月13日 09:05:28
2楼
没处理过,还是帮楼主顶一下吧,有经验的指点一下
回复
lxu9033
2012年03月13日 13:17:58
3楼
1、直接给出结论,未按照设计要求施工,要求进行加固处理。
2、给公司总工回报。
回复
long33965750
2012年03月13日 13:53:57
4楼
回复
njzhuqing
2012年03月13日 13:59:07
5楼
提出意见要求整改,然后签字认可
回复
框排剪筒索膜
2012年03月13日 14:05:06
6楼
只要你的图纸没错,他不按照你图纸施工,即使他做的也没错,那也不行,何况他做错了或者降低了结构构件抑或非结构构件的安全度,更是不允许的。
像这样的事,你拿的准的,就叫他们整改,叫施工单位拿处理方案,报给你看。你拿不准的,就说回去请示一下总工,字暂时不签,问题解决了再签。

[ 本帖最后由 zyks_1000 于 2012-3-13 14:07 编辑 ]
回复
xinghaiyingmeng
2012年03月13日 14:21:15
7楼
对,这种东西不是一点半点的,应该给指出来!!现在填充墙要求挺严了,未按照图纸施工且未通知设计人员的,绝对不能签字!!
回复
瞒天海是也
2012年03月13日 14:31:44
8楼
既然已经发现了问题,就提出整改吧
不能因为他们的错误把责任转移到你身上
要学会保护自己
回复
choice24
2012年03月13日 14:35:35
9楼
有点困难。。。
回复
fuqiangxin
2012年03月13日 14:43:08
10楼
应严格质量,请示领导
回复
lzh201135
2012年03月13日 14:46:18
11楼
不能签,先请教一下总工后整改再签
回复

相关推荐

APP内打开