请问各位高人,空调水系统有必要做变频吗,如果做变频系统如何保证制冷机在额定流量下运行?请指教,谢谢!!
请问各位高人,空调水系统有必要做变频吗,如果做变频系统如何保证制冷机在额定流量下运行?请指教,谢谢!!
2楼
一次泵定流量,二次泵变流量
回复
3楼
水泵也不会变频变到1hz啊,又不是格力……
回复
4楼
看看红宝书,有一次泵变流量系统的概述
回复
5楼
就是TA的那本全面水力平衡吧?
回复
6楼
就是TA的那本全面水力平衡吧?
但楼主说要保证主机侧定流量,那么一侧泵变流量就不符合要求了吧
回复