桥架壁厚的国标是多少?
wlj7574
wlj7574 Lv.2
2006年10月01日 14:00:12
只看楼主

桥架壁厚的国标是多少?

桥架壁厚的国标是多少?
免费打赏
leedreamfly
2006年10月01日 17:39:51
2楼
不同宽度有不同的要求……
回复
alian226
2006年10月01日 22:38:01
3楼
应该是机械工业部的一个标准,不同宽度的桥架,厚度有不同标准要求,可以搜索
回复
heyhumlzg
2006年10月04日 21:14:38
4楼
<400mm,厚度为1.5mm,400-800,厚度为2.0,800以上最小2.5
回复
zhanglihohg608
2006年10月08日 16:19:52
5楼
这个数据的依据是什么?能否明确告知,先表示感谢!
回复
1710125
2006年10月08日 17:33:40
6楼
有没有国家标准什么的??
一直没搞清楚,究竟有没有壁厚的标准~
回复
amwiyvbb
2006年10月09日 19:50:44
7楼
这个国标要求根本哪个规范之类的能否提供。。
回复
huaweisz
2006年10月16日 08:04:38
8楼
钢制电缆桥架槽体厚度:B(桥架宽度)小于100mm时厚度1.0mm;B大于等于100mm小于150mm时,厚度1.2mm;B大于等于150mm小于400mm时,厚度1.5mm;B大于等于400mm小于等于800mm时,厚度2.0mm;B大于800mm时,厚度2.5mm.具体请参照JB/T10216-2000电控配电用电缆桥架标准
回复
cxldyx
2006年10月19日 17:02:11
9楼
电缆桥架的国家标准和施工验收规范在哪找?

回复
tely-007
2006年10月20日 01:08:13
10楼
楼主干吗找这个,这个应该是厂家关心的,如果你去买的话,有ccc认证的应该都满足吧
回复
lonely_kid
2007年01月18日 10:56:53
11楼
ke