消防水箱什么情况下可取消稳压增压设备?
wlj7574
wlj7574 Lv.2
2006年10月01日 10:47:48
来自于工地图片
只看楼主

消防水箱什么情况下可取消稳压增压设备?

消防水箱什么情况下可取消稳压增压设备?
weiyongjun060518
2006年10月05日 21:39:30
2楼
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
回复
qqmy770355132
2007年08月12日 11:33:02
3楼
回答正确
回复