2楼
我举自己作过的工程为例。是个小区,先根据暴雨强度公式算单位流量,再根据径流系数和服务面积算总的流量。大致算出单个雨水口(按20L/s排水量计)的服务面积为34×34m2,以该面积为一个标准单位,DN200的管道可满足一个单位面积的需要。300是3~4个,400是7个,500是10个,600是17个,800是38个。呵呵感觉这样算还行。同行可以自己推算一下。
回复
3楼
neardespring 的算法可以,但先要以分水岭划分汇水面积,然后计算。
回复
4楼
同志,和当地暴雨强度有关。
回复
5楼
学了一招。thank u.
回复
6楼
是吗?
回复
7楼
算出200的管径的服务面积,300的,400的,然后在图上画出直线分区,在交界处时,通常我选大一号的管径,或者也在此处核算确定准确的管径。这种方法比较粗,但是很快。
回复
8楼
这个方法不错:)
回复
9楼
(急!!!)各位前辈:我今年想参加造价员考试。我现在从事的给排水专业工作,请问靠哪一种造价员?考安装专业的水暖可以么?谢谢!
回复
11楼
只要知道了小区汇水面积,同时又知道了当地的瀑雨强度升/秒.公顷,将两者相乘便得到流量升/秒,再查表就得到管径.
回复