小区室外污水管网已经施工完毕,楼内排水管道已接到室外检查井内,今天发现有几处室外检查井底坪比楼内排水管底坪高,高约10分左右,这几处都是一层单独排水。应该怎么办,不处理可以吗?
小区室外污水管网已经施工完毕,楼内排水管道已接到室外检查井内,今天发现有几处室外检查井底坪比楼内排水管底坪高,高约10分左右,这几处都是一层单独排水。应该怎么办,不处理可以吗?
2楼
查下自己图纸标高,标高没错就让外网的改。
回复
3楼
楼内管道与外网管道标高都没错,能不能按一个S弯类管道来处理,
回复
4楼
如果是设计错了,那么让设计方承担责任,施工方乐得索赔点工期和费用
如果是施工方错了,没什么好说的,无条件返工
回复
5楼
最好修改,一旦发生大的雨水天气,外网的水会倒灌到室内的。
回复
6楼
最好修改,一旦发生大的雨水天气,外网的水会倒灌到室内的。
回复
7楼
必须改 你觉得楼座污水管比室外管道井低对吗?脏物流不出啊
回复
8楼
:Q这种事情怎能发生,一般单体的设计和小市政是一家单位应该不会的呀
回复
9楼
主楼出户标高抬高,看一看是谁的错误。
回复
10楼
无条件返工
回复
11楼
设计的失误,改了没你什么责任了,不该出问题有你的责任