小型水源热泵的潜水泵高耗能很让人头疼,可以用一个智能电路控制冷却水系统的2个泵吗?就是在地面上2个井管道中间加一个功率小的循环泵(比如200W), 冷却水循环系统管道完全封闭, 先打开潜水泵,等水循环开后, 停止地下潜水泵,智能电路打开循环泵,因为根据物理连通器原理,仅用于克服管道摩擦力即可。这样不就节能了吗?因为潜水泵功率至少得1。5KW。循环泵代替潜水泵工作就可以节能了。

2006年10月04日 08:42:25
2楼
回复
mhsn1979
2006年10月08日 11:22:10
3楼
就省1.3kw,有必要吗。
回复
wynf3
2006年10月08日 16:19:31
4楼
水源热泵两个井之间是虹吸管不是物理连通器!
1、循环泵吸程够吗?
2、如何解决管道压力最低点产生气蚀的问题?
3、如何解决水路排气问题?