低压蒸汽采暖中 ,双管上供下回式系统产生上冷下热的原因
xiaobudianmei_123
2012年03月11日 13:30:04
来自于采暖供热
只看楼主

低压蒸汽采暖中 ,双管上供下回式系统产生上冷下热的原因

低压蒸汽采暖中 ,双管上供下回式系统产生上冷下热的原因
cainuantongfeng
2012年03月12日 20:38:20
2楼
就是典型的垂直温度失调,高差引起的重力作用力差
回复
zhangyl3
2012年03月13日 10:00:00
3楼
估计是换热器内有气。
回复
zhouxiaob
2012年03月13日 12:35:20
4楼
你是说系统上冷下热还是暖气片上冷下热?
回复
gml-1
2012年03月14日 11:13:00
5楼
楼层上冷下热?蒸汽干管从楼底进楼?那就是水力失调。

换热器上冷下热?看看管子装倒了没……
回复
xiaobudianmei_123
2012年03月14日 12:21:48
6楼
是系统出现上冷下热
回复
xiaobudianmei_123
2012年03月14日 12:27:35
7楼
确实是水力失调,上边的流量小,下边的流量大,但为什么呀
回复
jakeoo00
2012年03月15日 14:50:42
8楼
分析:1、系统运行前气没排,上部形成气堵;
2、蒸汽量供应不足或水力失调,致使上下流量差异。
回复
athvac
2012年03月17日 11:52:32
9楼
你好,能详细说明下“典型的垂直温度失调,高差引起的重力作用力差”是什么意思么?感觉是这种原因造成的,但就是无法解释出来。谢谢。
回复
ywq200810
2012年03月17日 13:29:07
10楼
学习中,谢谢
回复
zhouxiaob
2012年03月17日 21:38:14
11楼
蒸汽采暖不同于热水采暖,不会发生热水循环双管系统中常见的垂直水力失调。
蒸汽采暖需要的热量较热水系统大很多,如按热水系统计算热量则可能热量不足。
楼主所说的系统可能是供热不足造成。供热不足时,系统内没有压力,空气排不出。但蒸汽较空气轻,所以空气多积聚在系统下部。为何上冷下热还需查一下。
回复

相关推荐