喷淋与水喷雾可否共用水泵
owens
owens Lv.4
2004年02月28日 16:00:35
只看楼主

闭式自动喷水灭火系统和发电机房水喷雾系统可否共用水泵?水泵供水压力可以同时满足二个系统的要求。

闭式自动喷水灭火系统和发电机房水喷雾系统可否共用水泵?水泵供水压力可以同时满足二个系统的要求。
免费打赏
alantam
2004年02月28日 16:12:09
2楼
高层建筑中,这两个系统可以共用消防泵,消防泵的流量和扬程要同时满足两个系统的要求。一般喷淋系统的流量足以满足用于保护水电机的水喷雾系统的流量,如果只在地下车库设喷淋,消防泵的扬程就应该以水喷雾系统的所需压力计了。
回复
owens
2004年02月28日 16:22:25
3楼
补充说明:
水喷雾在地下室,工程为高层建筑,地上9层全设喷淋,地下1层为车库设喷淋。地下室设发电机,设水喷雾。给水泵流量和压力可以满足任何系统的要求。
审图说:闭式喷水系统与喷雾系统不能共用给水泵,因为,喷雾系统为开式系统,一旦闭式喷水系统动作,影响喷雾系统。
回复
alantam
2004年02月29日 23:01:26
4楼
我理解是这样的:水喷雾系统的自动控制一般由温感探测器来联动的。雨淋阀是常闭的,阀后的管道为空管,雨淋阀靠本身的电磁阀自动控制开启和球阀手动控制开启的,不像温式报警阀,平时阀前阀后水压相等。当温感向控制盘发出火警信号,控制盘作用电磁阀,才开启雨淋阀,同时控制盘向压力开关发出输送水流压力信号启支水泵的报警,故闭式喷水系统动作并不会影响喷雾系统。不知楼主的理解怎样?
回复
hai_
2004年03月01日 12:51:15
5楼
喷规里4.2.8建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水--泡沫联用系统,可串接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。

这种建筑同一时间内火灾次数是一次吧?那应该不考虑两种系统同时作用。

或者直接从湿式报警阀前接入,并联联接,应该也可以。
回复
hegy6363
2004年03月01日 13:02:02
6楼
应该可以
回复
liyanflash1
2009年09月20日 22:40:51
7楼
需要考虑火灾的起火的店,如果地下 自动喷水灭火先动作灭火,但是火灾可能蔓延到电机房,水喷雾系统也同时动作。
设计时应该看共用水泵的水压,水量是否足够就可以了,个人认为选泵很重要。
回复
cocoorange
2015年05月22日 12:36:14
8楼
可以合用的,水喷雾的雨淋阀接在湿式报警阀前就可以
回复

相关推荐