某集中空调系统冷却水泵的性能调整
xizhangyu
xizhangyu Lv.2
2006年08月28日 00:00:00
只看楼主

论文简介: 针对某工程空调水系统调试中发现的冷却水泵配用电机偏小的问题。经计算分析认为,降低水泵扬程3-4m可以保证水泵安全运行。采用切割叶轮直径的方法,三次调整不同切割尺寸,得到适合的叶轮直径335-337mm,测试参数表明,调整后水泵的流量、扬程和电机功率满足了工程需要。 附件名:2006871154945076233/2006871154945076233.htm 文件大小:18K

论文简介:

针对某工程空调水系统调试中发现的冷却水泵配用电机偏小的问题。经计算分析认为,降低水泵扬程3-4m可以保证水泵安全运行。采用切割叶轮直径的方法,三次调整不同切割尺寸,得到适合的叶轮直径335-337mm,测试参数表明,调整后水泵的流量、扬程和电机功率满足了工程需要。



附件名:2006871154945076233/2006871154945076233.htm

文件大小:18K