我站35KV电站前段时间二路电的PT熔断器开始熔断一根,反应到后台是二路电三相电压都降低,降低的幅度不同一相大概5KV,一相大概18KV,一相大概25KV,因为不知道是熔断器熔断造成的结果,一直以为是后台监控的问题,一直这样运行,大概运行了20多天后,有一天,二路电开关跳闸,备自投动作,自动由第一路电源供电运行,这时进行检测才发现PT熔断器三相全部熔断,后来买来熔断器后换上,用一路电通过带二路电的母联开关,把二路电的电压互感器柜和计量柜投入,二路电进来。就这样。第二天二路电的计量柜PT保险又熔断,反应到电力局电表上报警。请问这是什么原因造成的PT保险这样经常熔断呢,二路电接入需要做什么设备的试验才能投入二路电的运行。
PT的一次熔丝多次熔断,第一要怀疑PT绕组有问题,把PT小车拉来重新做试验(耐压和变比试验);第二要查二次是否存在问题(短路或负载电流太大)。
回复
3楼
二路电?就不能加一个“第”字?看半天才看明白!
根据楼上区管所说,赶紧检查PT是否有问题,测测PT绕组的直阻。
回复
4楼
检测PT的伏安特性,加载负载看曲线
回复
5楼
不太明白,学习学习
回复
6楼
降低的幅度不同一相大概5KV,一相大概18KV,一相大概25KV,没看明白怎么回事?一次电压降这么多还能正常工作?
回复
7楼
检查电压互感器主绝缘及匝间绝缘,可能是匝间短路
回复
8楼
5kv的这一相接地了。
回复
9楼
外电压有无问题?PT出问题?回路有无问题?
回复
10楼
更换保险后,又一次熔断,只能说明原因是:一、PT损坏,二、二次回路出现故障,仔细检查。
回复
11楼
不懂,如果学习一下
回复